Il y a un transmetteur de différence de pression sur place pour mesurer le débit à travers la plaque d’orifice ; j’ai réglé la climatisation sur zéro, le courant de mesure est de 4 milliampères, pourquoi le contrôle central indique-t-il encore un débit de plus de 2000 ?
Vérifiez l’isolateur de distribution : mesurez la sortie de cet isolateur pour voir si c’est 4 mA. Si ce n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une déviation à la sortie de l’isolateur de distribution !
Large plage de débit, le DCS permet-il ou non la suppression des faibles débits
Je suppose que c’est parce que vous avez mis les câbles d’alimentation ensemble dans le canal de câblage, ce qui a provoqué des interférences
L’essentiel, c’est de connaître la portée. Si la portée est grande, cette dérive est normale et peut être éliminée par un réglage du zéro du DCS.
Vérifier que la courant de sortie sur le site et dans la armoire est de 4 mA dans les deux cas ; en tenant compte du décalage zéro, il suffit d’activer l’arrêt à faible débit. 。 。
Vérifier que la plage de mesure du panneau de contrôle correspond à celle de l’indicateur
Mesurez dans la salle de contrôle pour voir si c’est 4 mA ; si c’est le cas, il y a probablement un problème avec la barrière d’isolement
Vérifier le courant de sortie de la barrière de sécurité, quelle est la plage du DCS ?
Plusieurs possibilités : 1. D’abord, vérifier si la plage de mesure configurée sur le site est conforme à celle du DCS. 2. Vérifier s’il y a une suppression des signaux faibles (vérifier si les fonctions de coupure de sortie dans le transmetteur intelligent et de suppression des signaux faibles dans le DCS sont activées). Toute partie peut être mise en service) 3. Perturbations de signalisation 4. Fuite dans les tuyaux de mesure de pression (côté sous pression négative)
Il faut également prendre en compte les problèmes tels que le décalage de zéro du transmetteur et du capteur, ainsi que les variations de la résistance des circuits