RT aimerait discuter avec vous : y a-t-il actuellement de bons fabricants qui produisent des manomètres à capsule à contacts électriques pour contrôler la pression dans la chaudière ? Nous utilisons actuellement l’usine 4 de Shangyi, de la marque Baiyun, modèle YEJ-121. La qualité ne semble pas très stable, et sa fabrication n’est pas non plus très précise. De plus, leur taux de panne est élevé. La plage que nous voulons est de +/− 200 Pa, avec un contact électrique dont la position est réglable, afin de définir la plage de fonctionnement en pression négative. Les fabricants nationaux et étrangers peuvent tous être recommandés ; cet instrument est essentiel pour notre système. Je vous serais reconnaissant pour vos conseils.
1. Le manomètre à boîte à membranes que vous utilisez, combien de contacts d’alarme possède-t-il ? 2. Un transmetteur de différence de pression légère + un appareil d’affichage et d’alarme, ou un contrôleur d’alarme par différence de pression, peut tous fournir des signaux d’alarme par relais.
3. La pression est extrêmement faible ; la dérive à zéro est la principale source d’erreur du manomètre. Il est donc essentiel de pouvoir effectuer des mesures précises sur le long terme. 4. Pour cette plage de ±200 Pa, si vous voulez du bon matériel, si vous voulez du matériel de qualité qui permette de mépriser ces chiens japonais et nazis, venez voir mon frère Pig. {:3_51:} Je voudrais mettre quelques informations, mais aujourd’hui la fonction de téléchargement d’images et de fichiers sur le forum ne marche pas
Dans ce post, il y a des images et des documents partagés par un frère : https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1935992&extra=page%3D1&page=1
Frère, nous avons besoin de contacts électriques, et nous équipons également un transmetteur de différence de pression, Yokogawa EJX110
Recommandation : en Chine, Brady de Pékin ; à l’étranger, Wika de Allemagne. Romon propose également un modèle avec transmission sans fil, qui est également de bonne qualité et possède un niveau de tension élevé
Beijing Brady, j’ai déjà demandé, il semble qu’il n’y en ait pas. Il semble que WIKA n’ait pas non plus une telle plage de mesure. De Romon, je regarde encore. Merci beaucoup
1. Vous utilisez les « contacts électriques » de cette montre à boîte à membrane, ce ne sont pas des contacts de 220V/3A ? —— Cela est identique à la capacité du relais de sortie des compteurs secondaires vendus en commerce habituellement. De plus, le relais est également un type d’contact électrique. 3. La précision du cadran à boîte à membrane n’est pas stable, alors ce chien japonais, est-il stable ? Si c’est stable, on met 2 chiens japonais pour creuser,,, un chien entre dans le DCS, et l’autre chien, on y attache un compteur secondaire, ce qui revient à un « contact électrique ». 4. La dérive à zéro est un gros problème pour les manomètres à basse pression. 。 。 Montre à boîte à membrane, montre stupide aux fesses mal stabilisées, peu importe de qui elle est, c’est toujours le même look débile — c’est ça, la vraie nature :lol
Les contacts électriques traditionnels, un peu sales :lol Laissez-nous vous montrer deux types de tableaux de « contacts électriques » avec sortie par relais. 。 。 。 Encore une information
Si c’est important pour vous, je conseille : 1) de choisir un transmetteur de pression avec un dispositif d’alarme, 2) une configuration redondante. Pour l’instant, je pense que ce type de manomètre est un manomètre si fiable qu’« il n’en existe pas encore dans le monde ».