HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Demande d’aide : Problèmes avec les compteurs de débit à vortex sur bus FF de la série E+H Prowirl 200

2018-03-16View Original

Thread Content

Demande d’aide : Problèmes avec les compteurs de débit à vortex sur bus FF de la série E+H Prowirl 200. DCS : Zhejiang University Central Control. L’indicateur sur site du compteur de débit affiche normalement 2,5 m³ par heure, tandis que la valeur du module AI FIELD_VAL dans la configuration matérielle FF n’est d’environ 0,0007 seulement. Pourquoi faut-il que la valeur PV du DCS centralisé out_scale soit réglée à 360000 pour qu’elle corresponde à l’affichage sur site ? ?
Reply #22018-03-16
Lorsque la valeur du module AI FIELD_VAL dans la configuration matérielle FF est d’environ 0,0007, quelle est la valeur de réglage de out_scale ? ?
Reply #32018-03-16
Ce post a été modifié pour la dernière fois par RZT4007110 le 16/03/2018 à 15:40. Quelle que soit la valeur de out_scale, lorsque la quantité en site est d’environ 2,5 m³, la valeur FIELD_VAL est d’environ 0,0007 ; lorsque la quantité en site est d’environ 1 m³, la valeur FIELD_VAL est d’environ 0,00027.
Reply #42018-03-16
Oh, je n’ai pas encore eu l’occasion de manipuler un compteur FF, mais en voyant l’interface du menu sur cette image, elle ressemble un peu à celle des compteurs HART. Les compteurs de cette bus FF devraient aussi disposer d’une fonction de test d’accès, non ?
Reply #52018-03-18
Veuillez essayer de modifier L_TYPE en direct ou en plage directement indépendante
Reply #62018-03-18
Même en le changeant, ça sert à rien, que ce soit direct ou indirect, c’est pareil. Cependant, si la variable est changée en température, elle passera entre degrés Celsius et température absolue.
Reply #72018-03-18
La fonction principale du paramètre L_TYPE est de choisir entre une conversion de signal par racine carrée directe, indirecte ou par racine carrée indirecte. Lorsque l’auteur sélectionne une certaine échelle dans OUT_SCALE, les données correspondent, ce qui indique qu’une conversion linéaire a probablement été effectuée. Comme FF est une communication numérique, il est conseillé d’essayer directement.
Reply #82018-03-18
Je vous suggère de modifier comme ceci et d’essayer à nouveau : Premièrement : modifiez XD_SCALE selon la plage souhaitée, par exemple : 0-50 m3/h. Deuxièmement : modifiez également OUT_SCALE en : 0-50 m3/h. Troisièmement : modifiez L_TYPE en direct
Reply #92018-03-18
Ce post a été modifié pour la dernière fois par RZT4007110 le 18/03/2018 à 17:24 : L_TYPE a été changé, et la valeur affichée est directement FIELD_Val. Il se peut que quelque chose ne soit pas configuré correctement ; je vérifierai à nouveau demain :( Au début du débogage, les ingénieurs après-vente d’E+H et ceux du contrôle central ont collaboré, et la valeur fixée était également 360000. Les exigences techniques sont assez élevées, donc je n’ose pas faire de modifications arbitraires. Récemment, un nouvel appareil a été ajouté ailleurs, ce qui permet d’apprendre*apprendre*:Q
Reply #102018-03-19
On suppose que l’unité de la valeur FIELD_VAL est m3/s ; il faut la multiplier par 3600 pour obtenir m3/h
Reply #112018-03-22
Il y a un cas où l’en-tête de l’écran d’affichage doit être changé en mètres cubes par minute ; la plage de mesure du DCS (mètres cubes par heure) ne peut être modifiée qu’à 6000, sinon elle ne correspondra pas au débit réel : L:L. Nous soupçonnons également un problème de configuration de l’unité, mais ce ne peut pas être 360000 non plus ; ce n’est ni un multiple d’heures et de secondes, ni de millisecondes.
Reply #122018-04-09
:funk::funk : Les nouveaux projets sont entièrement équipés de instruments basés sur le bus FF, et un système national est également prévu

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.