contenu du diagnostic s7-300

2018-03-20View Original

Thread Content

Le système PLC est utilisé depuis plusieurs années. Récemment, il était en marche et est entré dans un état d'arrêt. Le voyant SF était allumé. J'ai fait un diagnostic en ligne et le contenu est le suivant.: Tampon de diagnostic du module CPU 313C-2 DP Numéro de commande/Description Version du composant 6ES7 313-6CF03-0AB0 Matériel 2 - - - Firmware V 2.6.11 Boot Loader Extension du firmware A 0.21.0 Rack: 0 emplacement: 2 numéro de série: S C-A2XL42932010 Événement 24/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:49:06.477 2000-09-22 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 25/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:49:06.418 2000-09-22 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 26/100 : ID d'événement 16# 39C4 E/S distribuées: Adresse de l'esclave DP concerné par la panne de station: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement entrant 23:49:06.153 2000-09-22 (Codage : 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 27/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:49:06.122 2000-09-22 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 28/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:49:06.048 2000-09-22 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 29/100 : ID d'événement 16# 39C4 E/S distribuées: Adresse de l'esclave DP concerné par la panne de station: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement entrant 23:47:14.203 2000-09-22 (Codage : 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 30/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:47:12.092 2000-09-22 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 31/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:47:12.024 2000-09-22 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 32/100 : ID d'événement 16# 39C4 E/S distribuées: Adresse de l'esclave DP concerné par la panne de station: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement entrant 23:47:11.760 2000-09-22 (Codage : 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 33/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:47:11.728 2000-09-22 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 34/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:47:11.654 2000-09-22 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 35/100 : ID d'événement 16# 39C4 E/S distribuées: Adresse de l'esclave DP concerné par la panne de station: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement entrant 23:47:09.610 2000-09-22 (Codage : 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 36 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Mode de fonctionnement avant le mode STOP provoqué par l'activation de l'interrupteur d'arrêt: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 23:43:00.852 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 37/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 23:39:37.911 2000-09-22 (Codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Événement 38/100 : ID d'événement 16# 1382 Demande de démarrage à chaud automatique STOP Raison: Informations de démarrage en cas de panne de courant : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Fonctionnement monoprocesseur Type de démarrage actuel/dernier : - Redémarrage à chaud automatique après la mise sous tension en veille Admissibilité de certains types de démarrage: - Autoriser le démarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique à la mise sous tension La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique : - OB requis pour le redémarrage à chaud automatique après une mise sous tension de secours: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 23:39:37.909 2000-09-22 (Codage : 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710) Événement 39/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: Informations de démarrage en cas de panne de courant: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DÉMARRAGE (démarrage à chaud) Événement entrant 23:39:37.310 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710) Événement 40/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:39:36.912 2000-09-22 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 41/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:39:36.836 2000-09-22 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 42/100 : ID d'événement 16# 5371 E/S distribuées: Fin de la synchronisation du nombre de stations décentralisées avec le maître DP/contrôleur IO sur l'emplacement 2: 1 Événement entrant 23:39:36.827 2000-09-22 (Codage : 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Événement 43/100 : ID d'événement 16# 4300 Mode de fonctionnement avant mise sous tension de secours: Mode de fonctionnement sans demande de tension: STOP (auto-initialisé) Événement entrant 23:39:32.958 2000-09-22 (Codage : 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Événement 44 / 100 : ID d'événement 16# 494E Mode de fonctionnement avant coupure de courant: Mode de fonctionnement de la requête RUN: Erreur externe sans tension, événement entrant 23:39:13.461 2000-09-22 (Codage : 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000) Événement 45/100 : ID d'événement 16# 4302 Changement de mode de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 08:27:46.068 2000-09-22 (codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Événement 46/100 : ID d'événement 16# 1381 Demande de redémarrage à chaud manuel STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne des informations de démarrage en mode STOP : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement monoprocesseur : - Redémarrage à chaud déclenché par la position de l'interrupteur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Les OB requis ont été réservés lors de la dernière mise sous tension.: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 08:27:46.066 2000-09-22 (Codage : 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Événement 47 / 100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne un message de démarrage en mode STOP: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DEMARRAGE (redémarrage à chaud) Événement entrant 08:27:45.469 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Événement 48 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Activation de l'interrupteur d'arrêt conduisant au mode de fonctionnement avant le mode STOP: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 08:24:05.524 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 49/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 08:21:17.268 2000-09-22 (codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Événement 50/100 : ID d'événement 16# 1381 Demande de redémarrage à chaud manuel STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne des informations de démarrage en mode STOP : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement monoprocesseur : - Redémarrage à chaud déclenché par la position de l'interrupteur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Les OB requis ont été réservés lors de la dernière mise sous tension.: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 08:21:17.266 2000-09-22 (Codage : 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Événement 51/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne un message de démarrage en mode STOP: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DEMARRAGE (redémarrage à chaud) Événement entrant 08:21:16.668 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Événement 52 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Activation de l'interrupteur d'arrêt conduisant au mode de fonctionnement avant le mode STOP: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 08:17:55.054 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 53/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 08:15:16.269 2000-09-22 (codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Événement 54/100 : ID d'événement 16# 1381 Demande de redémarrage à chaud manuel STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne des informations de démarrage en mode STOP : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement monoprocesseur : - Redémarrage à chaud déclenché par la position de l'interrupteur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Les OB requis ont été réservés lors de la dernière mise sous tension.: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 08:15:16.266 2000-09-22 (Codage : 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Événement 55/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne un message de démarrage en mode STOP: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DEMARRAGE (redémarrage à chaud) Événement entrant 08:15:15.669 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Événement 56 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Activation de l'interrupteur d'arrêt conduisant au mode de fonctionnement avant le mode STOP: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 08:03:41.694 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 57/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 07:57:16.871 2000-09-22 (codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Événement 58/100 : ID d'événement 16# 1381 Demande de redémarrage à chaud manuel STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne des informations de démarrage en mode STOP : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement monoprocesseur : - Redémarrage à chaud déclenché par la position de l'interrupteur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Les OB requis ont été réservés lors de la dernière mise sous tension.: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événements entrants 07:57:16.869 2000-09-22 (Codage : 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Événement 59/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne un message de démarrage en mode STOP: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DEMARRAGE (redémarrage à chaud) Événement entrant 07:57:16.271 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Événement 60 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Activation de l'interrupteur d'arrêt conduisant au mode de fonctionnement avant le mode STOP: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 06:50:59.924 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 61/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 01:09:51.070 2000-09-22 (codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Événement 62/100 : ID d'événement 16# 1381 Demande de redémarrage à chaud manuel STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne des informations de démarrage en mode STOP : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement monoprocesseur : - Redémarrage à chaud déclenché par la position de l'interrupteur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Les OB requis ont été réservés lors de la dernière mise sous tension.: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 01:09:51.068 2000-09-22 (Codage : 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Événement 63 / 100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne un message de démarrage en mode STOP: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DEMARRAGE (redémarrage à chaud) Événement entrant 01:09:50.472 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Événement 64 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Activation de l'interrupteur d'arrêt conduisant au mode de fonctionnement avant le mode STOP: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 01:09:31.334 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 65/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 01:08:20.793 2000-09-22 (Codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Événement 66/100 : ID d'événement 16# 1382 Demande de démarrage à chaud automatique STOP Raison: Informations de démarrage en cas de panne de courant : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Fonctionnement monoprocesseur Type de démarrage actuel/dernier : - Redémarrage à chaud automatique après la mise sous tension en veille Admissibilité de certains types de démarrage: - Autoriser le démarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique à la mise sous tension La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique : - OB requis pour le redémarrage à chaud automatique après une mise sous tension de secours: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 01:08:20.791 2000-09-22 (Codage : 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710) Événement 67 / 100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: Informations de démarrage en cas de panne de courant: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DÉMARRAGE (démarrage à chaud) Événement entrant 01:08:20.192 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710) Événement 68/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 01:08:19.794 2000-09-22 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 69/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 01:08:19.718 2000-09-22 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 70/100 : ID d'événement 16# 5371 E/S distribuées: Fin de la synchronisation du nombre de stations décentralisées avec le maître DP/contrôleur IO sur l'emplacement 2: 1 Événement entrant 01:08:19.709 2000-09-22 (Codage : 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Événement 71/100 : ID d'événement 16# 4300 Mode de fonctionnement avant mise sous tension de secours: Mode de fonctionnement sans demande de tension: STOP (auto-initialisation) Événement entrant 01:08:15.840 2000-09-22 (Codage : 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Événement 72 / 100 : ID d'événement 16# 494E Mode de fonctionnement avant coupure de courant: Mode de fonctionnement de la requête RUN: Erreur externe sans tension, événement entrant 01:08:07.338 2000-09-22 (Codage : 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000) Événement 73/100 : ID d'événement 16# 4302 Changement de mode de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 01:07:08.765 2000-09-22 (codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Événement 74/100 : ID d'événement 16# 1381 Demande de redémarrage à chaud manuel STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne des informations de démarrage en mode STOP : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement monoprocesseur : - Redémarrage à chaud déclenché par la position de l'interrupteur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Les OB requis ont été réservés lors de la dernière mise sous tension.: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 01:07:08.763 2000-09-22 (Codage : 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Événement 75/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: L'activation de l'interrupteur d'arrêt entraîne un message de démarrage en mode STOP: - Horodatage de la dernière mise sous tension en mode veille - Fonctionnement à processeur unique Type de démarrage actuel/dernier : - Démarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; La dernière mise sous tension était réservée à certains types de démarrage.: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Redémarrage à chaud déclenché par le réglage du commutateur ; Le mode de fonctionnement avant la dernière mise sous tension était la sauvegarde: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DEMARRAGE (redémarrage à chaud) Événement entrant 01:07:08.166 2000-09-22 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Événement 76 / 100 : ID d'événement 16# 4303 Activation de l'interrupteur d'arrêt conduisant au mode de fonctionnement avant le mode STOP: Mode de fonctionnement de la requête RUN: STOP (interne) Événement entrant 01:06:55.269 2000-09-22 (Codage : 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Événement 77/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 23:40:33.529 2000-09-21 (Codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Événement 78/100 : ID d'événement 16# 1382 Demande de démarrage à chaud automatique STOP Raison: STOP dû à la gestion des E/S Informations de démarrage : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Fonctionnement monoprocesseur Type de démarrage actuel/dernier : - Redémarrage à chaud automatique après la mise sous tension en veille Admissibilité de certains types de démarrage: - Autoriser le démarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique à la mise sous tension La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique : - OB requis pour le redémarrage à chaud automatique après une mise sous tension de secours: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événements entrants 23:40:33.527 2000-09-21 (Codage : 16# 1382 1B64 C772 4548 0810 7710) Événement 79/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: Informations de démarrage passant en mode STOP suite à la gestion des E/S: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DÉMARRAGE (démarrage à chaud) Événement entrant 23:40:32.928 2000-09-21 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4548 0810 7710) Événement 80/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:40:32.530 2000-09-21 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 81/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:40:32.454 2000-09-21 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 82/100 : ID d'événement 16# 5371 E/S distribuées: Fin de la synchronisation du nombre de stations décentralisées avec le maître DP/contrôleur IO sur l'emplacement 2: 1 Événement entrant 23:40:32.445 2000-09-21 (Codage : 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Événement 83/100 : ID d'événement 16# 4300 Mode de fonctionnement avant mise sous tension de secours: Mode de fonctionnement sans demande de tension: STOP (auto-initialisé) Événement entrant 23:40:28.576 2000-09-21 (Codage : 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Événement 84 / 100 : ID d'événement 16# 494E Mode de fonctionnement avant coupure de courant: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: Aucune erreur externe de tension, événement entrant 23:40:14.060 2000-09-21 (Codage : 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000) Événement 85/100 : ID d'événement 16# 39C4 E/S distribuées: Adresse de l'esclave DP concerné par la panne de station: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement entrant 23:40:13.424 2000-09-21 (Codage : 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 86/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 23:32:53.348 2000-09-21 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 87/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 23:32:53.275 2000-09-21 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 88/100 : ID d'événement 16# 5371 E/S distribuées: Fin de la synchronisation du nombre de stations décentralisées avec le maître DP/contrôleur IO sur l'emplacement 2: 1 Événement entrant 23:32:53.258 2000-09-21 (Codage : 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Événement 89 / 100 : ID d'événement 16# 4548 Passage en mode STOP en raison de la gestion des E/S Mode précédent: Mode de requête RUN: STOP (interne) Erreur interne, événement entrant 23:32:50.339 2000-09-21 (Codage : 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000) Événement 90/100 : ID d'événement 16# 4302 Mode commuté de STARTUP à RUN Informations de démarrage: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: Mode de fonctionnement demandé STARTUP (redémarrage à chaud): Événement d'entrée RUN 05:13:04.808 2000-08-31 (Codage : 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Événement 91/100 : ID d'événement 16# 1382 Demande de redémarrage automatique à chaud STOP Raison: STOP dû à la gestion des E/S Informations de démarrage : - Démarrage sans configuration système modifiée - Aucune différence entre la configuration par défaut et la configuration réelle - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Fonctionnement monoprocesseur Type de démarrage actuel/dernier : - Redémarrage à chaud automatique après la mise sous tension en veille Admissibilité de certains types de démarrage: - Autoriser le démarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique à la mise sous tension La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique : - OB requis pour le redémarrage à chaud automatique après une mise sous tension de secours: Niveau de priorité de démarrage de l'OB (OB100): 27 Événement entrant 05:13:04.806 2000-08-31 (Codage : 16# 1382 1B64 C772 4548 0810 7710) Événement 92/100 : ID d'événement 16# 4301 Changement de mode de STOP à STARTUP STOP Raison: Informations de démarrage passant en mode STOP suite à la gestion des E/S: - Horodatage de la dernière mise sous tension en veille - Type de démarrage actuel/dernier pour le fonctionnement en monoprocesseur : - Admissibilité au redémarrage automatique pour certains types de démarrage après une mise sous tension en veille: - Autoriser le redémarrage à chaud manuel - Autoriser le redémarrage à chaud automatique La dernière opération ou réglage valide du type de démarrage automatique à la mise sous tension : - Après la mise sous tension de secours, le mode de fonctionnement avant le redémarrage à chaud automatique: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: DÉMARRAGE (démarrage à chaud) Événement entrant 05:13:04.207 2000-08-31 (Codage : 16# 4301 FF46 C772 4548 0810 7710) Événement 93/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 05:13:03.809 2000-08-31 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 94/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, événement de sortie 05:13:03.733 2000-08-31 (codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Événement 95/100 : ID d'événement 16# 5371 E/S distribuées: Fin de la synchronisation du nombre de stations décentralisées avec le maître DP/contrôleur IO sur l'emplacement 2: 1 Événement entrant 05:13:03.724 2000-08-31 (Codage : 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Événement 96/100 : ID d'événement 16# 4300 Mode de fonctionnement avant mise sous tension de secours: Mode de fonctionnement sans demande de tension: STOP (auto-initialisé) Événement entrant 05:12:59.854 2000-08-31 (Codage : 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Événement 97 / 100 : ID d'événement 16# 494E Mode de fonctionnement avant coupure de courant: STOP (interne) Mode de fonctionnement demandé: Aucune erreur externe de tension, événement entrant 05:12:39.358 2000-08-31 (Codage : 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000) Événement 98/100 : ID d'événement 16# 39C4 E/S distribuées: Adresse de l'esclave DP concerné par la panne de station: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB est introuvable, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement entrant 05:12:38.616 2000-08-31 (Codage : 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 99/100 : ID d'événement 16# 38C4 E/S distribuées: La station renvoie l'adresse de l'esclave DP concerné.: Numéro de gare: 99 ID du système maître DP: 1 Adresse de base logique de l'esclave DP: Entrez l'adresse: 1023 Adresse de base logique du maître DP: 1022 OB requis: OB de panne de rack (OB86) Dans l'état de fonctionnement actuel, l'OB n'a pas été trouvé, ou a été bloqué, ou n'a pas pu être démarré. Erreur externe, laissant l'événement 05:12:37.843 2000-08-31 (Codage : 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Événement 100/100 : ID d'événement 16# 3842 Le module détermine le type de module: Adresse d'entrée E/S distribuée: 1023 Informations utilisateur disponibles Alarme de diagnostic de l'OB de remplacement requise: OB d'alarme de diagnostic (OB82) Dans le mode de fonctionnement actuel, l'OB n'est pas trouvé, ou est bloqué, ou ne peut pas être démarré. Erreur externe, événement de sortie 05:12:37.783 2000-08-31 (Codage : 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Quelqu'un peut-il aider à analyser s'il s'agit d'une raison logicielle ou matérielle ?
Reply #22018-03-20
Lorsqu'un défaut survient, la CPU appelle automatiquement le bloc OB correspondant pour empêcher le système de s'arrêter. Si le bloc correspondant n'est pas appelé ou si le bloc correspondant n'est pas exécuté, le CPU cessera de fonctionner.
Reply #32018-03-21
Analyser la cause de la panne ? Y a-t-il un problème avec la communication, le module ou le câble de connexion esclave ?
Reply #42018-03-21
La station esclave DP est défectueuse. Le CPU 300 de votre site doit être connecté à l'IM153 sur le rack ET200M via sa propre interface Profibus. Pouvez-vous voir si le voyant SF 153 est allumé ? Insérez d'abord les blocs d'organisation OB82 et OB86, puis téléchargez-les afin que votre CPU ne s'arrête pas automatiquement. Dans la configuration matérielle, passez en mode en ligne et publiez une capture d'écran pour voir.
Reply #52018-03-21
Il s'agit d'un PLC200 directement connecté au port Profibus DP.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.