Quel frère sait ce que signifie l’entrée binaire MRS dans le tableau de bord E+H ?

2018-03-21View Original

Thread Content

Je ne comprends pas vraiment ce MRS1
Reply #22018-03-21
Quelle est la différence entre ces deux connexions D E ?
Reply #32018-03-21
N’est-ce pas une partie extraite du manuel ? :Oui, je n’ai jamais utilisé cette fonction MRS, mais d’après le manuel, elle est plutôt bien expliquée
Reply #42018-03-22
Dernière modification de ce post par tiger2010 le 22/03/2018 à 08:52. Quel est votre niveau en anglais ? En consultant leur site officiel, on constate qu’il n’y a que des manuels d’utilisation en anglais. Vous pouvez y jeter un coup d’œil à l’adresse : https://www.cn.endress.com/zh/Field-instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/conductivity-toroidal-inductive-measuring-system-cld134?highlight=smatec%20s%20CLD134
Reply #52018-03-22
Le Smartec S CLD134 peut être commandé avec un changement à distance des paramètres (changement de plage de mesure, MRS), ce qui vous permet – pour couvrir une large plage de mesure – d’ajuster la compensation de température lors du changement de produit – et de basculer entre les courbes de concentration. Ensuite, via la configuration logicielle, des opérations sont effectuées après fermeture des contacts. Changement à distance des paramètres (option logicielle) : • Changement à distance de jusqu’à 4 ensembles de paramètres (plages de mesure) • Les coefficients de température peuvent être déterminés • La compensation de température est sélectionnable (par ex. 4 tables de coefficients libres) • La mesure de concentration est sélectionnable (4 courbes définies, 4 tables libres). Selon ma compréhension, c’est pratique. Il est possible d’ajuster les paramètres à distance via des contacts. Par exemple, pour le coefficient de compensation de température, il y a 4 tableaux ; on peut en changer un à chaque fermeture.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.