HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème de compensation du bout froid pour la mesure de température par thermocouple

2018-03-26View Original

Thread Content

Une chaudière utilise des thermocouples, des capteurs de température intégrés installés sur place et des cartes de courant DCS pour la mesure de la température ; dans le processus de mesure, la température du terminus froid n’est pas compensée. Il faut maintenant résoudre le problème de la compensation du bout froid : faut-il mettre à zéro le courant dû aux variations de température, ou bien ajouter une valeur de compensation fixe aux valeurs converties par le DCS ? Quelle méthode est la plus rationnelle ? Je vous demande votre avis !
Reply #22018-03-26
Il faudrait le placer du côté de la variation de température ; après la variation de température, c’est un signal standard, et le traitement par le DCS n’est plus un signal de température, il n’est donc pas nécessaire de procéder à de nouvelles corrections. De plus, en ce qui concerne les variations de température ambiante sur le site, une compensation fixe sur le DCS n’est pas scientifique.
Reply #32018-03-27
De quelle marque utilisez-vous le régulateur de température intégré ? En général, il y a une compensation du bout froid à l’intérieur même de l’appareil. Si l’appareil ne dispose pas de cette fonction pour la mesure des variations de température sur site, je pense qu’il serait plus réaliste d’en choisir un autre, comme le Rosemount 644. Le manuel 644 décrit ce qui suit : Précision numérique totale de la mesure par thermocouple : précision numérique +0,25 °C (0,45 °F) (précision de compensation du bout froid
Reply #42018-03-27
Aucune compensation n’est nécessaire si une variation de température intégrée n’est pas utilisée ; en revanche, lorsqu’il est nécessaire de transmettre des signaux par des fils de compensation, une compensation en zone froide doit être effectuée du côté du boîtier
Reply #52018-03-27
Le signal de sortie en fonction de la température n’a plus besoin d’une compensation du bout froid, n’est-ce pas ?
Reply #62018-03-27
Les transmetteurs de température intégrés disposent tous d’une fonction de compensation de la température du bout froid ; certains possèdent en outre une fonction de linéarisation, de sorte que le signal électrique qu’ils émettent correspond à la température réelle mesurée.
Reply #72018-03-27
Ce post a été modifié pour la dernière fois par chensf123 le 27/03/2018 à 20:18. Merci à tous pour vos réponses. Je souhaite donner l’explication suivante : si, sur site, on n’utilise pas de système intégré de mesure de la température, c’est-à-dire que du côté DCS on emploie des cartes de mesure de température ou des barrières de sécurité à thermocouple... Dans ce type de mesure de température, on utilise généralement la méthode d’extension du bout froid, en exploitant le fait que les propriétés thermiques des fils de compensation dans la plage de 0 à 100 degrés sont essentiellement identiques à celles des thermocouples, afin d’introduire le bout froid du thermocouple dans une salle de contrôle où la température reste relativement constante; Et on compense en utilisant la température de la salle de contrôle comme température du bout froid. De nombreux fabricants de DCS installent directement une sonde thermique (résistive) sur la carte de température de la salle de contrôle en tant que sonde de mesure de la température de compensation. Ici, nous achetons une marque de fabrication nationale qui n’est même pas disponible en ligne ; pour la régulation de la température, il n’y a que deux vis de réglage, et c’est grâce à ces deux vis que s’effectue l’ajustement de la plage de zéro. Ce n’est pas parce qu’il est intelligent qu’il peut configurer de nombreuses fonctions.
Reply #82018-03-28
C’est un bouton pour zéroger et un autre pour régler la plage
Reply #92018-03-28
Il ne faut pas trop en demander en termes de fonctionnalités ; une compensation automatique de l’extrémité froide du thermocouple intégré est indispensable, sauf si l’on achète un produit contrefait de très basse qualité. Les deux vis de réglage servent à ajuster la position zéro et la plage du courant 4-20 MA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.