La valeur mesurée par le débitmètre à plaque orifice est supérieure de 20 t/h à la valeur réelle, pour un fluide de mesure étant du goudron. Quelles sont les causes d’un excès ?
Il ne reste plus qu’à nettoyer les canaux d’anneau de la plaque de perforation et le tuyau de prélèvement. Il vaudrait mieux le démonter et le nettoyer, mais remettre en place des joints de grande taille est plutôt difficile. Il vaut mieux essayer avec un tube de prélèvement à soufflage externe.
Pour les plaques de débit, il s’agit principalement du nettoyage des canaux annulaires de la plaque ; on essaie actuellement une purge inverse par le tuyau de mesure extérieur.
Il faut d’abord vérifier si les conditions réelles de fonctionnement correspondent aux paramètres de conception de la plaque à trous, puis effectuer l’étalonnage de la plaque à trous.
Il est possible que le compteur de débit choisi ne soit pas adapté : pour le pétrole lourd, on utilise généralement des compteurs de type « chevron » ou « à manche », tandis que pour le pétrole léger, on opte pour des plaques à orifice
Comme la description du problème n’est pas claire et rend le jugement difficile, il est d’abord conseillé de vérifier s’il y a de grandes différences entre les paramètres du cahier des charges de conception de la plaque orifice et ceux que vous avez fournis. Si le cahier des charges est correct et que la plaque peut être démontée facilement, on peut alors mesurer l’ouverture de la plaque orifice. (J’ai rencontré de nombreux cas où les plaques orificielles étaient mal installées, mais dans ce cas, un autre compteur du même type ne fonctionnerait probablement pas non plus.) D’après ce que je vois, le milieu que vous mesurez est du fioul de décharge, qui relève probablement d’un milieu sale à haute viscosité. L’utilisation d’une plaque orifice ne semble pas appropriée. Si la vitesse de flux indiquée est supérieure à la valeur réelle, cela peut également être dû à un bouchon dans le tuyau de prélèvement de pression en aval, créant ainsi l’illusion d’une grande différence de pression. Si l’on pouvait fournir plus d’informations, il serait peut-être plus facile de découvrir la vérité.
Il est très probable que ce soit un problème de densité ; la densité indiquée doit être précise. Les paramètres tels que la différence de pression sont également cruciaux. Vérifiez les conditions de traitement avec le personnel technique
Vous avez introduit un purgeur dans le tuyau de mesure de pression de votre plaque à orifices, n’est-ce pas ?
Le goudron, contient-il des impuretés ? Bouchon dans le tuyau de mesure de pression ? Est-ce aussi une compensation thermique et de pression ? La plage de mesure est-elle appropriée ?
Il y a de nombreux facteurs en jeu : a-t-il été utilisé normalement au début ? Si tout fonctionne bien au début de l’installation, il peut y avoir les deux problèmes suivants : a. Obstruction des tuyaux b. Problème avec le transmetteur de différence de pression
Il n’y a pas de compensation thermique et pressionnelle, et il est peu probable qu’il y ait un bouchon, car tout fonctionne de manière anormale depuis le démarrage
C’est probablement un problème dans ce domaine, merci
Je vous remercie beaucoup pour ces explications détaillées. Depuis le démarrage de ce compteur de débit, ses valeurs sont constamment trop élevées ; il est peu probable qu’il y ait un bouchon. Il s’agit probablement d’une différence entre les paramètres de conception et les paramètres réels. Si c’est bien un problème de conception, existe-t-il actuellement des moyens de faire en sorte que les valeurs mesurées correspondent aux valeurs réelles ?
Si les paramètres sont incorrects, vous pouvez contacter directement le fabricant pour qu’il calcule à nouveau la valeur de la différence de pression. Si la plage de cette différence de pression calculée reste dans les limites acceptables par le transmetteur, il suffit alors de la configurer à l’aide d’un nouveau document de calcul.
Il serait préférable d’utiliser un débitmètre en forme de cunée