HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Instrument de contrôle du niveau d’eau de la chaudière

2018-03-29View Original

Thread Content

Après réflexion, j’ai décidé de créer un sujet dédié pour discuter des problèmes liés aux instruments de contrôle du niveau dans les chaudières à pression moyenne et basse, ainsi que celles de petite capacité. Pour faire un exemple : une chaudière à vapeur de 20 tonnes et 1,6 MPa == utiliser un débitmètre à aiguilles magnétiques + un transmetteur de niveau comme signaux de contrôle pour réguler le niveau, est-ce fiable ? On dirait que ce n’est pas très utilisé ? ==Réservoir à équilibre bichambres + transmetteur de différence de pression : nous l’avons utilisé. Il faut atteindre une pression d’environ 2 kg pour que le signal de niveau soit affiché. De plus, des signaux erronés sont fréquents en cas de manque d’eau ou de remplissage complet. En outre, il faut du temps pour établir des conditions normales de différence de pression, mais il semble que ce soit la méthode la plus couramment utilisée ? Nous invitons les amis qui ont utilisé les deux et fait une comparaison à partager leurs expériences.
Reply #22018-03-29
Aïe aïe hé, vous semblez un peu stupides, non ? Comment pouvez-vous utiliser un manomètre comme ça, comme des idiots, hein ? C’est vraiment étrange et curieux. Mon frère devine que, avec vos têtes stupides, c’est probablement environ 2 kg de viande de tête de porc. Tu as deviné ? :P
Reply #32018-03-29
Pression mesurée directement dans la phase liquide, tuyaux de prise de pression allongés au maximum ; pression mesurée dans la phase gazeuse depuis le sommet de la chaudière, tuyauterie horizontale, tuyaux de prise de pression courbés et allongés ; le tube vertical de collecte doit d’abord être rempli d’eau. . . La phase gazeuse doit être connectée à l’extrémité haute du manomètre, c’est-à-dire avec le capteur orienté vers le haut, pour mesurer la hauteur du niveau de manière inverse.
Reply #42018-03-29
Incroyable, c’est exactement comme on fait de notre côté
Reply #52018-03-29
Pour mesurer le niveau du liquide dans une chaudière, on utilise généralement un réservoir d’équilibre + un transmetteur pour l’affichage et la commande ; il n’y a donc pas de problème lié au fait qu’il faille atteindre une pression d’environ 2 kg pour que le signal de niveau soit affiché. Dans le cas du propriétaire du post, c’est l’appareil de mesure qui est défectueux et nécessite les réparations d’un technicien spécialisé. Le niveau de liquide sur site est généralement mesuré à l’aide d’un manomètre à vitre........
Reply #62018-03-29
Chouke, mon « cousin » aîné, je pense vraiment qu’il faut que j’ajoute ton WeChat pour apprendre de toi, voir si je peux devenir ton disciple
Reply #72018-03-29
Comment comprendre l’idée que le tuyau de mesure est étiré en suivant le contour du disque courbe ? Y a-t-il un croquis ?
Reply #82018-03-29
Salut petit frère. Je n’ai jamais chauffé de chaudière. Je n’ai pas non plus vu brûler de chaudière très souvent. . . Il n’existe vraiment aucun instrument de niveau plus fiable que le manomètre. . . Le principe est universel — pour la mise en place des tuyaux de mesure de pression, l’objectif principal est de maintenir la partie diaphragme du capteur à une température proche de la température ambiante, ainsi que d’éviter autant que possible l’apparition d’erreurs supplémentaires. . Mon numéro WeChat, c’est mon numéro de téléphone, il est indiqué dans ma signature et visible sur la version ordinateur. Si vous rencontrez des problèmes, il vaut mieux les partager sur le forum : en écoutant différents points de vue, on y voit plus clair, et ensemble, nous pouvons accomplir davantage.
Reply #92018-03-29
Lors du câblage, il faut ajouter des courbes horizontales, ce qui favorise la refroidissement et augmente le amortissement. . . Selon les conditions de l’espace, on peut tourner librement
Reply #102018-03-29
Un réservoir d’équilibrage avec un transmetteur de différence de pression suffit ; en général, on en installe trois, ainsi qu’une plaque en verre. On peut aussi utiliser un niveau à contact électrique.
Reply #112018-03-29
Quelle est la précision de la mesure du niveau d’eau avec une différence de pression et un réservoir de compensation ?
Reply #122018-03-29
Quelle est la précision de la mesure du niveau d’eau avec une différence de pression et un réservoir de compensation ?
Reply #132018-03-29
Existe-t-il des cas où les mesures du niveau élevé et du niveau bas sont imprecises avec de grandes erreurs, tandis que le niveau intermédiaire est précis ?
Reply #142018-03-29
Ici, nous utilisons des ballons de niveau pour les chaudières à pression moyenne et basse ; nous avons recours respectivement à Fisher, Foxboro et Shanghai Xindong. Disons que la précision de mesure est acceptable, mais c’est compliqué pour gérer les pannes.
Reply #152018-03-30
Bonjour, pourriez-vous m’indiquer s’il s’agit de faire une compensation de densité dans DCS ? Quelles sont les autres précautions à prendre en matière d’isolation ?
Reply #162018-03-30
Lors d’une utilisation normale du transmetteur de différence de pression, il n’existe pas de situation où une certaine pression serait nécessaire. Comment pourrait-il y avoir aucune différence de pression lorsque l’eau est à son niveau maximal ? Soit il y a un problème d’installation, soit la plage de mesure du transmetteur est défectueuse. De plus, en théorie, la situation est la même à une pression de 2 kg que sous pression atmosphérique ; si le niveau du liquide ne change pas, il sera impossible de le mesurer, sauf si le niveau du liquide augmente. Dans ce cas, il faut vérifier si la plage du transmetteur et celle du DCS ne coïncident pas. En ce qui concerne la déviation du transmetteur, elle est principalement causée par les différences de densité entre les liquides intérieur et extérieur en raison de températures différentes, ou bien par la perte due à l’évaporation du liquide dans le réservoir de niveau élevé, ce qui entraîne un niveau mesuré trop élevé.
Reply #172018-03-30
Pour des fours à basse pression comme celui-ci, il n’est pas nécessaire de compenser, on n’a pas besoin d’une telle précision ; certains ne disposent même pas d’isolation. L’isolation est essentielle principalement pour bien isoler la section entre le réservoir et la chaudière.
Reply #182018-03-30
Existe-t-il des cas où les mesures du niveau élevé et du niveau bas sont imprecises avec de grandes erreurs, tandis que le niveau intermédiaire est précis ?
Reply #192018-03-30
Alors, sur quoi vous basez-vous ? Un niveau à plat sur place ? Si c’est un niveau à plat, il faut noter que la hauteur de colonne de liquide visible est généralement inférieure à l’écartement entre les interfaces, tandis que la plage mesurée par le transmetteur à l’aide d’un réservoir d’équilibrage correspond à cet écartement. Par conséquent, si l’on calcule le pourcentage en fonction de la section visible de la colonne de liquide, on obtiendra une valeur de 50 % qui correspond, mais pas pour des valeurs trop élevées ou trop basses.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.