Thread Content
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sxf1028102800 le 29/03/2018 à 14:09. Le réservoir d’ammoniac liquide est équipé de deux niveauurs : l’un pour le niveau du liquide dans le réservoir, et l’autre pour le niveau du liquide dans la cuve de vapeur au fond du réservoir. Le réservoir d’ammoniac liquide a actuellement un niveau de 25 % ; il y a bien du liquide dans le réservoir. Pourquoi alors le niveau du ballon de vapeur en bas affiche-t-il plus de 77 % au lieu de 100 % ? Je ne comprends pas bien : le réservoir d’ammoniac liquide contient de l’ammoniac liquide, tandis que le ballon de vapeur du réservoir contient l’eau séparée. Veuillez aider, bonus si possible. Comme sur l'image. Merci, bonus
:Pour être honnête, je n’ai pas compris ce que vous vouliez dire
Le fait que ces deux récipients en conserve soient différents montre que le fond du récipient d’ammoniac liquide n’est pas communicant avec celui du récipient en dessous. Donc, comme le niveau de liquide est déjà présent dans le réservoir en haut, c’est seulement en bas que l’on voit un niveau de 77 %
Le niveau de remplissage en ammoniac liquide correspond au niveau de l’ammoniac liquide, tandis que la mesure dans le ballon de vapeur indique le niveau de séparation entre l’ammoniac liquide et l’eau, les densités de ces deux substances étant différentes.
Le créateur du sujet a dit que la cuve inférieure sert à contenir l’eau séparée, alors ce 77 fait-il référence au niveau de l’eau dans la cuve inférieure, et ce 25 fait-il référence au niveau d’ammoniac dans le réservoir ? Le niveau d’eau en bas sert uniquement à indiquer le niveau de l’eau séparée ; sinon, comment savoir quand il faut drainer ?
On dirait que ce type a raison
Je ne comprends pas ce processus : pourquoi l’ammoniac liquide doit-il être déshydraté ? ! Quelle est la fonction de la poche gazeuse au fond du réservoir, et quel est son rapport avec le réservoir principal ? Quel type de compteur de débit choisir également ? Si on ne l’explique pas clairement, il ne reste plus qu’à espérer que des experts ayant déjà travaillé sur des conceptions similaires puissent répondre
J’ai mal compris hier. 77 % correspond à la hauteur du niveau d’eau ; à l’aide de logiciels de calcul, en fonction des densités de l’eau et de l’ammoniac liquide, on détermine la pression au fond du réservoir à gaz. En soustrayant de cette valeur la pression résultant du niveau mesuré dans le réservoir d’ammoniac liquide situé au-dessus, on calcule l’emplacement de l’interface entre l’eau et l’ammoniac liquide à l’intérieur du réservoir à gaz
Vérifiez à l’inverse si c’est bien ce que j’ai dit plus haut. En supposant que la hauteur du réservoir à gaz est de 1 mètre et celle du réservoir d’ammoniac liquide de 1 mètre, avec la hauteur d’eau dans le réservoir à gaz notée x et la hauteur d’ammoniac liquide notée y, 25,8 % et 77,4 % représentent des pourcentages de hauteur, c’est-à-dire 0,258 mètre et 0,774 mètre respectivement. x*1+Y*0,617=0,774*1+0,226*0,617 (x+y+0,258)*0,617=0,776 X=0,773m,y=0,227m
Je ne sais pas quel type de débitmètre vous utilisez : l’un mesure le niveau d’ammoniac liquide, et l’autre mesure le niveau de séparation entre l’ammoniac liquide et l’eau, car leurs densités sont différentes
Le niveau d’ammoniac liquide mesuré par LISA10603 utilise une densité d’ammoniac liquide de 0,617 g/cm³. LDIA10604 mesure le niveau de séparation entre l’eau et l’ammoniac liquide, la densité de l’eau étant de 1 g/cm3. LDIA10604 indique que 77,4 % est le niveau d’eau.
Il n’est pas nécessaire d’être si complexe : D est la différence, selon la différence de pression △P = ρgx (pour l’eau) + ρgy (pour l’ammoniac liquide), avec x + y = 100 % ; en résolvant les équations simultanément, on peut le calculer
L’un est le niveau de liquide, l’autre est le niveau de interface. Aucune explication nécessaire