Chers amis de la mer, le diamètre extérieur d’un câble est de 28,4 ± 3 mm. Un tube de protection de 2 pouces permet-il d’y insérer le câble ? Y a-t-il une formule pour cela ?
Ça ne devrait pas poser de problème. S’il s’agit de tuyaux en acier galvanisé GB, le diamètre extérieur est de 60,3, l’épaisseur de paroi de 3,8, donc le diamètre intérieur est de 52,7.
Selon la norme SH/T3019-2016, section 7.3.4, lors du passage d’un câble unique dans un tube de protection, le diamètre intérieur de ce dernier ne doit pas être inférieur à 1,5 fois le diamètre extérieur du câble.
GB 50217 5. 4. 4 Le choix du diamètre du tube de protection et du nombre de câbles qu’il peut contenir doit respecter les dispositions suivantes : 1 Chaque tube ne doit contenir qu’un seul câble. À l’exception des locaux importants tels que les centrales électriques et les postes de transformation, pour tous les circuits d’un moteur électrique ou tous les circuits des moteurs à basse tension d’un même équipement, il est possible d’intégrer dans chaque gaine au maximum 3 câbles électriques ou plusieurs câbles de commande. Le diamètre intérieur du tuyau ne doit pas être inférieur à 1,5 fois le diamètre extérieur du câble ou le diamètre extérieur de l’enveloppe de plusieurs câbles. Le diamètre intérieur du trou de la tuyauterie ne doit pas être inférieur à 75 mm.
Ce post a été dernièrement modifié par Mer Bleue le 30/03/2018 à 17h27. Même chose que ci-dessus
Le diamètre intérieur du tuyau en acier galvanisé est de 52,7. Câble 28,4±3 mm, 1,5 fois, c’est parfait.
La norme stipule que, pour un câble unique, le diamètre intérieur du tube de protection doit être au moins 1,5 fois supérieur au diamètre extérieur du câble ; en réalité, le choix se fait principalement en fonction de la facilité de mise en œuvre et d’un coût raisonnable.
Pour les câbles qui passent dans des gaines de protection, en particulier les câbles multicouches et épais, il n’est pas recommandé de suivre les normes d’installation ; ce n’est pas que la gaine ne puisse pas les contenir, mais nous avons constaté dans la pratique que, aux coins, lorsque l’on utilise des boîtiers de passage anti-explosion, le câble ne peut pas être plié à un angle aussi petit.