Thread Content
Les sols anti-statique des salles de coffrets des systèmes DCS sont généralement soutenus par des piliers et des supports en acier carré adaptés ; ils se détachent et bougent au bout d’un certain temps, ce qui met en danger la sécurité des personnes. Notre projet a été modifié pour utiliser un cadre de grille en tôle à rainures, ce qui a parfaitement résolu nos préoccupations. Comme indiqué dans le schéma ci-dessous:
En effet, nous avons rencontré des problèmes similaires dans notre salle de serveurs, et nous avons ensuite renforcé certaines parties avec du métal angulaire.
Je ne comprends pas bien : quels sont les supports pour placer vos armoires ? Pourriez-vous partager quelques photos de plus ?
Notre unité est constituée d’étagères en alliage d’aluminium intégrées ; sa stabilité n’est pas aussi bonne que la vôtre, et avec le temps, le sol peut se déformer
La base du coffret est un peu plus élevée que la base du sol, avec une distance de 800x800 entre elles, tandis que pour la base du sol, cette distance est de 600. Sur la base en tôle ondulée du sol représentée dans le schéma, il faut également poser une couche de tiges carrées creuses de 600x600, avant de poser le sol.
En général, ce ne sont pas toujours des supports mécaniques séparés ; les autres utilisent-ils des supports intégrés au sol ? Il ne devrait pas y avoir de gros problème pour que le personnel de soutien normal se déplace.
Merci pour votre réponse. Sur la base en profilé de sol, il faut également poser une couche de tiges carrées creuses de 600x600. Une fois l’acier carré creux en place, j’espère pouvoir continuer à partager des photos
Il sera très difficile de dérouler ou de tirer le fil par la suite
C’est effectivement une affaire plutôt compliquée : la construction demande du temps, et peu de câbles sont nécessaires après le démarrage en production, ce qui constitue une garantie de sécurité pour le personnel d’entretien.
Est-ce que tout est soudé en une seule pièce ? Que faire pour les modifications ultérieures ? Il faut encore faire de la soudure électrique ?
Il n’est pas correct de traiter le sol antistatique de cette manière ; cela ne permet pas d’exploiter les avantages du sol antistatique, ce qui en fait un échec total.
Est-ce une violation des normes ? Pourquoi ce n’est pas correct ?
C’est le fruit d’une expérience acquise au fil des ans ; c’est une solution définitive, à l’exception du fait que le câblage n’est pas pratique.
Ce n’est pas une solution définitive ; si la salle des armoires doit être agrandie, il faudra encore effectuer des travaux de soudure électrique à l’intérieur. En revanche, avec des supports de montage amovibles, il n’est pas nécessaire de le faire, ce qui évite les risques d’incendie liés aux travaux dans la salle des armoires.
Vingt ans plus tard, le personnel qui met à jour les systèmes de contrôle maudira tout en travaillant :curse: