Problèmes avec les transmetteurs de différence de pression Rosemount

2018-04-03View Original

Thread Content

Ce post a été dernièrement modifié par Yan Yan Ruo Gu Song le 09/07/2018 à 14:01. Cet appareil possède un échangeur de chaleur auquel est raccordé un transmetteur de différence de pression sur les entrées et sorties du circuit tubulaire. Selon la procédure d’exploitation : la mesure de cette différence de pression vise principalement à détecter d’éventuelles obstructions dans le circuit tubulaire de l’échangeur de chaleur. Je voudrais savoir ce que signifient les valeurs affichées sur le transmetteur lorsqu’elles sont positives ou négatives ? À quels orifices du échangeur sont connectés respectivement l’extrémité à pression positive et l’extrémité à pression négative du transmetteur ?
Reply #22018-04-03
S’agit-il d’un échange de chaleur avec les fumées ? Le côté haute pression est connecté à l’entrée, le côté basse pression à la sortie ; la différence de pression mesurée correspond à la résistance du échangeur de chaleur. Une telle connexion ne donne généralement qu’une valeur positive. S’il s’agit d’une valeur négative, il est probable que le tuyau de mesure d’entrée soit bouché :)
Reply #32018-04-03
Ce n’est pas un échange de chaleur par les fumées, mais un échange de chaleur avec le gaz du processus, un échange de chaleur entre les gaz de dioxyde de soufre et de trioxyde de soufre ; la différence de pression affichée est actuellement négative
Reply #42018-04-03
Si une valeur négative est affichée, c’est que les côtés haute et basse tension sont inversés.
Reply #52018-04-03
Au début, la valeur affichée était positive, puis elle est devenue négative
Reply #62018-04-03
Démontez les deux tuyaux de mesure de pression pour vider les impuretés ; si cela ne fonctionne pas, soufflez avec de l’air comprimé pour voir s’il y a un bouchon. Vous pouvez également vérifier si le transmetteur revient à zéro lorsque les deux côtés ne sont pas connectés, afin d’éliminer les causes de panne du transmetteur.
Reply #72018-04-03
La chambre à pression positive est connectée à l’entrée du échangeur thermique, tandis que la chambre à pression négative est connectée à la sortie du échangeur thermique. La différence de pression augmente en fonction du degré de bouchage du échangeur thermique ; lorsque cette différence atteint une certaine valeur, l’échangeur doit être nettoyé.
Reply #82018-04-04
On mesure la différence de pression entre l’entrée et la sortie du échangeur thermique !
Reply #92018-04-04
Quand mon frère est entré pour voir, les réponses affichées étaient toutes — « Ce post est visible uniquement par l’auteur ». Ah zut, radin ! Tout le monde a fait ses besoins, pourquoi est-ce que ça doit être juste toi qui en profites ? . . . :P Tu manges de la merde tout seul, tu es égoïste, la société ne peut pas partager, les récoltes protestent.
Reply #102018-04-04
Un indicateur de dépression positif signifie que la pression dans la chambre à pression positive est plus élevée que celle dans la chambre à pression négative ; il en va inversement pour une dépression négative. Entrée à pression positive, sortie à pression négative ; si le circuit de tuyauterie est bouché, la différence de pression augmente.
Reply #112018-04-04
La différence de pression affichée est actuellement négative et ne dépasse pas la plage prescrite ; je me demande s’il faut faire réparer l’appareil
Reply #122018-04-04
Ce différence de pression affichera-t-elle une valeur négative ? Comment cela s’affichera-t-il en cas de bouchon à l’entrée ? Et inversement, qu’arrive-t-il en cas de blocage des exportations ?
Reply #132018-04-04
Oui. Il s’agit principalement de vérifier les problèmes d’obstruction aux importations et exportations
Reply #142018-04-04
Actuellement, on est en état de pression négative, la valeur est de -0,4 KPa. Le seuil d’alarme bas est réglé à -0,5 KPa. Que signifie-t-il lorsque cette valeur dépasse le seuil bas ?
Reply #152018-04-05
Une valeur de différence de pression négative est incorrecte ; en général, la pression positive se trouve à l’entrée du échangeur thermique et la pression négative à la sortie. Lorsque la différence de pression diminue ou devient nulle, le tuyau se bouchonne
Reply #162018-04-05
Que signifie le fait que la valeur affichée sur le transmetteur soit positive ou négative ? C’est parce que la pression du côté à pression positive est supérieure à celle du côté à pression négative ; inversement, c’est négatif. Le côté à pression positive est installé à l’entrée du échangeur thermique, tandis que le côté à pression négative se trouve à la sortie
Reply #172018-04-07
Il existe deux cas de bouchon : celui du échangeur de chaleur et celui du transmetteur. En cas de bouchon de l’échangeur de chaleur, la valeur indiquée par le transmetteur augmente jusqu’à atteindre sa valeur maximale ; en cas de bouchon dans la chambre à pression positive du transmetteur (au niveau de l’entrée de l’échangeur), en raison de la pression accumulée dans cette chambre, l’indication monte en ligne droite puis diminue lentement jusqu’à devenir négative. Lorsqu’il y a bouchon dans la chambre à pression négative, l’indication du transmetteur atteint très rapidement sa valeur maximale.
Reply #182018-04-08
C’est facile à comprendre : une valeur négative indique qu’il est possible que la chambre à pression positive soit bouchée, tandis qu’une valeur positive indique qu’il est possible que la chambre à pression négative soit bouchée !
Reply #192018-06-25
Lorsque l’entrée est connectée à une pression positive et la sortie à une pression négative, si le transmetteur affiche une valeur proche de zéro, cela indique qu’il n’y a pas d’obstruction dans le circuit de tuyauterie. Plus la valeur de pression positive affichée est élevée, plus l’obstruction dans le circuit de tuyauterie est sévère; Lorsque l’entrée est connectée au côté à pression négative et la sortie au côté à pression positive, si le transmetteur affiche une valeur proche de zéro, cela indique qu’il n’y a pas d’obstruction dans le circuit de tuyauterie. Plus la valeur de pression négative est élevée, plus l’obstruction dans le circuit de tuyauterie est sévère ;
Reply #202018-06-26
Importation en cours, exportation à la baisse. Une différence de pression indique que tout est normal ; une valeur négative signifie qu’il y a un bouchon

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.