2018-04-04View Original

Thread Content

Un multimètre avec un thermocouple de type K mesure 0,5 mv, tandis que le DCS affiche réellement 43 degrés ; aucune compensation de température n’est visible dans la configuration du DCS. Y a-t-il quelqu’un qui sait où exactement s’effectue cette compensation de température ? Cette sonde thermique présente une variation de température, le type de signal est FF
Reply #22018-04-12
La variation de température est compensée, sinon comment pourrait-on obtenir un courant de 4-20 mA ?
Reply #32018-04-12
Vérifiez si votre régulateur de température dispose déjà d’une résistance de compensation ou d’un thermocouple ; s’il n’y en a pas, vous devez en ajouter un ou définir une valeur fixe.
Reply #42018-04-12
0,5 mv correspond à environ 15° + une compensation de plus de 30°, c’est à peu près correct

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.