Comment configurer le contrôle PID de la température du déréglisseur de vapeur surchauffée ?

2018-04-04View Original

Thread Content

La vapeur à pression moyenne à 400 °C est refroidie à 200 °C. Les valeurs initiales du PID étaient respectivement P à 100 %, I à 100 s et D à 40 s, mais en mode automatique, les fluctuations sont importantes (environ +15 °C à -15 °C). Quel membre du forum a de l’expérience dans ce domaine ? Comment devrait-on configurer le PID ?
Reply #22018-04-08
Ce temps différentiel est très grand, ce qui peut facilement provoquer des oscillations ; on peut essayer de le réduire progressivement. Il existe déjà de nombreux forums sur les méthodes de réglage du PID, essayez de chercher par vous-même.
Reply #32018-04-08
Les trois valeurs PID peuvent être calculées : la valeur P est réduite et la valeur I est augmentée.
Reply #42018-04-09
J’ai cherché des informations en ligne, où il était question des paramètres PID pour la régulation de la température : P se situe entre 20 et 60 %, I entre 180 et 600 s, et D entre 30 et 180 s. Cependant, même après avoir essayé ces paramètres PID à plusieurs reprises, les résultats n’ont pas été satisfaisants.
Reply #52018-04-10
Essayez de réduire légèrement la valeur de P ; il est préférable de l’ajuster en fonction de la tendance du paramètre contrôlé !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.