HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Je n’arrive pas à comprendre le problème du pôle négatif de l’alimentation 24 V du système DCS. Nous utilisons actuellement le système CS3000 : le pôle négatif de l’alimentation est-il relié au terre des signaux ? Finalement, tous les terrains ont été connectés à l’aide d’une barre de terre ; est-ce que cela équivaut au pôle négatif de la source d’alimentation ?

2018-04-05View Original

Thread Content

Problème avec le négatif de l’alimentation 24V du système DCS ?
Reply #22018-04-05
Il existe deux types de terminaux communs pour les circuits de signalisation : un est à masse flottante et l’autre est mis à la terre. En général, le terminal négatif de 24 V CC est relié au terre du signal, ce qui est une configuration assez courante.
Reply #32018-04-06
Conformément aux normes des signaux de travail de la Commission électrotechnique internationale, dans un système, il convient de choisir le point ayant le potentiel le plus bas comme point commun aux signaux. Le pôle négatif de l’alimentation 24 V du système DCS présente le potentiel le plus bas ; il sert donc de ligne commune aux signaux. Si le fil négatif du signal n’est pas connecté à cette ligne commune, cela peut provoquer des interférences inutiles ou des erreurs.
Reply #42018-04-08
Le nôtre devrait donc être mis à la terre ; dans chaque armoire, il y a une plaque de connexion pour la terre du signal, puis un câble de terre relie cette plaque au système de terre.
Reply #52018-04-08
Pendant la saison des pluies, si un instrument sur le site est inondé, cela affecte tous les 16 instruments présents sur le boîtier : certains affichent des valeurs plus élevées, d’autres plus basses. C’est très problématique ; il n’y a pas d’autre solution que de débrancher chaque instrument pour pouvoir diagnostiquer le problème. Donc, pour ce qui est de la terre, c’est vraiment confus.
Reply #62018-04-09
Si possible, séparez les alimentations à découpage de ces instruments.
Reply #72018-04-10
C’est généralement ainsi que l’extrémité négative est mise à la masse, pratique courante pour les UPS et les systèmes de contrôle.
Reply #82018-04-10
En général, la source d’alimentation dispose d’un terre de fonctionnement et d’un terre de protection ; ce dernier doit être relié au point de terre commun
Reply #92018-04-10
Supposons que cela soit dû à l’humidité ; s’il y a de l’eau, l’effet de mise à la terre devrait être meilleur
Reply #102018-04-10
Supposons que cela soit dû à l’humidité ; s’il y a de l’eau, l’effet de mise à la terre devrait être meilleur
Reply #112018-04-10
C’est là le défaut laissé lors de l’installation, c’est pourquoi on essaie d’éviter les fils inutiles pour gagner du temps. Ici, une partie des connexions est effectuée derrière le boîtier : tous les bornes négatives issues des connecteurs situés à l’arrière du boîtier sont reliées entre elles en court-circuit. Avec cette méthode, on obtient le problème que vous décrivez. Normalement, les bornes positive et négative issues des connecteurs devraient être séparées. Comme quelqu’un l’a déjà répondu, il suffit de séparer toutes les bornes négatives. Cependant, cela ne peut être fait qu’à l’étape de l’installation. Notre système avec LS est configuré de cette manière, c’est vraiment agaçant
Reply #122018-04-10
Nous les connectons également séparément, d’abord au point de signalisation du panier, puis au bus de terre principal, mais ce problème persiste, c’est vraiment frustrant
Reply #132018-04-12
Sur votre tableau de terminaux post-opérationnel, y a-t-il des fils croisés au niveau du terminal négatif ? ? ? ?
Reply #142018-04-14
Je ne vois pas d’endroit où le côté négatif est mis à la terre. Dans chaque groupe de cartes, di et do passent d’abord par la sécurité avant d’entrer dans la carte.
Reply #152018-04-14
Vos systèmes ont-ils tous la masse négative de l’alimentation 24V mise à la terre ? Est-ce que c’est connecté dans le coffret d’alimentation ou au niveau de la carte ?
Reply #162018-08-06
Nous avons rencontré le même problème de connexion que le propriétaire du post, CS3000, le module est Sitop 6EP1 336-3BA00 ; Comment l’auteur du post a-t-il résolu le problème
Reply #172018-08-07
Idiot merdeux, c’est juste le courant – terre. Évaluation terminée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.