Problème d'instrument (aide pour les débutants)

2018-04-06View Original

Thread Content

Le signal émis par un transmetteur de pression différentielle est envoyé à deux DCS après avoir traversé le distributeur, mais les deux endroits affichent des valeurs différentes. Quelle peut en être la raison ? Comment le résoudre ?
Reply #22018-04-07
Il peut s'agir d'une différence dans la sortie du distributeur ou d'un problème avec les paramètres DCS. Le distributeur et l'écran DCS peuvent être calibrés avec un instrument standard.
Reply #32018-04-07
Les deux courants sont-ils les mêmes ? Est-il normal que les deux sorties du répartiteur de signal ne soient pas exactement les mêmes ?
Reply #42018-04-07
1. Le distributeur de signal présente une erreur de précision de conversion. Les deux signaux de sortie sont complètement égaux et impossibles à exploiter. 2. Le récepteur de signal présente également une erreur de précision de conversion. Si les deux canaux de valeurs collectées sont totalement égaux, il est impossible de les exploiter. 3. En bref, nous utilisons des outils de précision de qualité industrielle. Si la différence entre les deux indications est inférieure à 2 % FS, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Reply #52018-04-07
Je le sais, ça ne peut pas être exactement pareil, mais la différence est un peu grande. La différence de trafic est de près de 10 000, je dois donc trouver le problème.
Reply #62018-04-07
Il existe de nombreuses différences et nous devons donc les résoudre.
Reply #72018-04-07
Il existe de nombreuses différences et nous devons donc les résoudre.
Reply #82018-04-08
Si le courant diffère beaucoup, il s'agit d'un problème de réglage du distributeur.
Reply #92018-04-08
Changez le répartiteur de signal. Si cela ne fonctionne pas, mesurez le courant et vérifiez s'il y a un problème avec le circuit ou un problème de canal de la carte.
Reply #102018-04-08
1. Pour comparer la différence entre deux signaux, vous devez comparer la valeur instantanée et non le montant cumulé. 2. Vous avez dit que la différence de débit est de 10 000, mais il n'y a pas d'unité de 10 000. Est-ce une valeur instantanée ou une valeur cumulée ? S'il s'agit d'une valeur cumulée, l'erreur de synchronisation temporelle, l'erreur de temps d'intégration et la cohérence de l'algorithme doivent toutes être vérifiées. 3. En fait, je souhaite que les deux DCS affichent la même valeur. C'est trop simple. Tirez simplement sur un fil et utilisez le port RS485 pour la communication. Un DCS peut lire directement le débit instantané et le débit accumulé de l'autre DCS. Comme c'est génial ! 4. L'attribution de deux canaux de mesure du signal implique des erreurs de précision et des erreurs de cohérence, prend de longues distances, coûte beaucoup d'argent et entraînera inévitablement des coûts de maintenance. De toute évidence, ce plan de mesure est un échec de mesure et un gaspillage d’argent. :mdr
Reply #112018-04-08
Mesurez le courant des deux sorties vers le DCS. S'ils sont cohérents, vérifiez si la plage DCS est définie différemment.
Reply #122018-04-08
Vérifiez également si DCS a une ordonnance
Reply #132018-04-08
Ce compteur est destiné aux mesures entre usines, il n'est donc pas pratique de les connecter entre elles. Il ne peut être divisé qu'en deux canaux, à condition que la différence ne soit pas trop grande. De plus, l'unité est le mètre cube et la quantité instantanée
Reply #142018-04-08
Ceci est utilisé depuis plusieurs années. Ce problème est survenu récemment, il devrait donc s'agir d'un problème matériel. Je suis nouveau dans ce domaine et je ne comprends pas.
Reply #152018-04-09
Les plages de mesure sont-elles définies de la même manière des deux côtés ?
Reply #162018-04-09
Pareil, il s’agit d’équipement ancien, pas neuf.
Reply #172018-04-10
Mesurez d’abord le signal après le distributeur. Si cela est fondamentalement cohérent, vérifiez la différence dans la formule de calcul du débit ou dans la méthode de traitement du signal des deux DCS. Le problème devrait provenir des deux DCS. Comparez les configurations pour voir quelle est la différence dans la correction du signal.
Reply #182018-04-10
Le seul moyen est de déterminer si les courants des deux sont cohérents. S'ils sont incohérents, c'est un problème de distributeur. S'ils sont cohérents, c'est un problème de ligne.
Reply #192018-04-11
Les paramètres de plage DCS des deux côtés sont-ils les mêmes ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.