Le signal émis par un transmetteur de différence de pression est distribué à deux systèmes DCS, mais pourquoi les affichages diffèrent-ils entre les deux ? Comment résoudre ?
Reply #22018-04-06
Pour le problème du distributeur de signaux, il suffit de mesurer la tension d’entrée et la tension de sortie pour en trouver la cause
Reply #32018-04-06
La plage du DCS est-elle constante, et les lignes de signal sont-elles perturbées ?
Reply #42018-04-06
La plage de mesure est la même, car c’est un appareil que j’utilise depuis plusieurs années. J’ai découvert ce problème récemment. Comme je viens juste de m’y intéresser, je ne comprends pas très bien
Reply #52018-04-06
J’y ai aussi pensé, je voulais voir s’il pouvait y avoir d’autres raisons. Comme il est assez compliqué de faire cette vérification une fois, je veux prendre en compte toutes les causes possibles pour résoudre le problème d’un coup
Reply #62018-04-07
C’est certain, on craint juste que le distributeur de signaux ne soit pas bon
Reply #72018-04-07
Il ne reste plus qu’à vérifier si les signaux de courant aux terminaux respectifs se sont affaiblis avant de prendre une décision
Reply #82018-04-07
Puisque la plage de mesure est identique, les problèmes sont les suivants : le distributeur de signaux, l’alimentation du distributeur de signaux, le câble vers le DCS, et les canaux des cartes du DCS. Essayez d’abord un autre distributeur de signaux, celui-ci a un taux de panne plus élevé.
Reply #92018-04-12
Il y a de nombreuses raisons, on peut le déterminer en mesurant directement les signaux qui vont et viennent. Il faut savoir quelle est l’erreur approximative, il est impossible d’être parfaitement identique.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.