Pour la station d’eau chaude Siemens S7-300, pourquoi les valeurs des entrées analogiques sont-elles trop élevées ? Après un certain temps, tout redevient normal : les circuits fonctionnent bien et les terminaux ne sont pas desserrés. Je ne sais pas ce qui cause ce problème
Vérifier que l’alimentation est stable et que la terre est bien assurée.
Quelle est la valeur à entrer ? Niveau de liquide ou température ? 4-20mA ou quoi ? Sur quoi se base le jugement selon lequel c’est élevé ? Lorsque les valeurs étaient élevées, avez-vous vérifié si le signal du circuit était normal, par exemple si les valeurs de 4-20 mA étaient normales ? Le circuit de signal est-il connecté directement ou via une barrière de sécurité ?
Niveau de liquide et température, 4-20mA. La valeur anormalement élevée a soudainement augmenté ; lorsqu’elle était élevée, le signal du circuit avait été mesuré comme étant normal. Y a-t-il une connexion directe dans le circuit de signal ?
Il doit y avoir une interférence. Vérifiez si la tension de chaque canal par rapport à la terre est anormale. Ce n’est pas seulement ce module : si aucune anomalie n’est détectée sur ce module, vérifiez également les canaux des autres modules. Des tensions anormales provenant d’autres modules pourraient également causer des interférences. Si la source de perturbation ne peut pas être trouvée pour le moment, on peut d’abord essayer de connecter des barrières d’isolement aux canaux.
Je suppose que c’est aussi une interférence, ça passera avec le temps, mais il n’y a pas de source d’interférence à proximité, et le convertisseur de fréquence est très éloigné
Une analyse basée sur la logique ne correspond pas nécessairement à la réalité ; éliminons-la d’abord. Ou vous pouvez regarder par la barrière de séparation ; si cela disparaît, c’est bien un problème d’interférence.