Thread Content
Le milieu de mesure du transmetteur de niveau de liquide modèle DBYG est l'eau. Le point zéro a dérivé de 1,6 mètres. Pourquoi ne puis-je pas régler le point zéro sur le bouton de réglage du zéro ? :o
N'est-il pas réglable du tout ou peut-il être ajusté un peu ? S'il peut être légèrement ajusté, cela signifie que le décalage du point zéro est trop grand et dépasse la plage de réglage du zéro. S'il ne peut pas être réglé du tout, cela signifie que le réglage du point zéro a échoué.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 8/4/2018 à 17:32 1. "Le point zéro dérive de 1,6 mètres" ? ——Quelle est la portée du compteur de niveau de liquide ? 2. "Le point zéro ne peut pas être ajusté" - : mdr, il dérive trop et se situe au-delà de la plage de réglage, donc naturellement il ne peut pas être ajusté. 3. "Transmetteur de niveau de liquide modèle DBYG" - à qui appartient cette montre, hahahaha. 4. Si la jauge de niveau de liquide ne peut pas être ajustée, vous pouvez également utiliser une autre méthode pour ajuster la valeur sur un ordinateur hôte tel que DCS. Si l’algorithme est bien écrit, la dépolarisation à grande échelle peut être proche de 100 %. 5. Propriétaire, la prochaine fois que vous achèterez un transmetteur de niveau de liquide submersible, je scellerai le circuit d'amplification à l'intérieur de la sonde et je ne vous laisserai pas l'ajuster ! Frère, si vous l'utilisez pendant 10 ans, le point zéro de la jauge de niveau de liquide ne manquera pas de précision ! :mdr Il existe également une jauge de niveau submersible sans liquide à diaphragme de capteur de pression de collecte de gaz sans fuite, qui est particulièrement adaptée aux eaux usées corrosives et aux boues de chaux, à la boue et aux boues minérales. Tout le monde est invité à l'utiliser et à en faire l'expérience - un produit de classe mondiale conçu et fabriqué en Chine - haute performance et prix bas.
Retirez-le et voyez si le transmetteur de niveau de liquide flotte et de combien. Vérifiez le degré de réglage de la dérive du point zéro. Cela n'exclut pas que le bouton de réglage du zéro soit cassé ou que l'instrument lui-même soit défectueux. Vérifiez-les un par un.
Il flottait sur 1,6 m. Quelle est la plage de mesure du compteur ?
Cette dérive du zéro est importante et ne peut pas être ajustée. On peut en conclure que le capteur est cassé et doit être remplacé.