Problème de valve de coupure d’urgence

2018-04-09View Original

Thread Content

Avez-vous déjà utilisé une vanne de coupure d’urgence avec deux vannes électromagnétiques ? DCS contrôle un, SIS contrôle un
Reply #22018-04-09
Il est conseillé de refléter tous les problèmes, sans demander qui les a utilisés. Qui l’a déjà utilisé ? Cela peut avoir plusieurs significations : se vanter, poser des questions, demander des informations sur son utilisation, etc. ;P
Reply #32018-04-09
Pour réduire les coûts, on l’utilise ainsi dans la réalité.
Reply #42018-04-09
C’est utile, on peut aussi faire ça, mais il faut prendre en compte les priorités
Reply #52018-04-09
C’est tout à fait normal : deux vannes électromagnétiques en série, il s’agit simplement du problème de la position ouverte ou fermée. En temps normal, c’est le DCS qui prend le contrôle ; en cas d’arrêt d’urgence, ce sont les vannes électromagnétiques du SIS qui interviennent
Reply #62018-04-09
Désolé, je ne l’ai jamais utilisé. Je veux l’utiliser comme ça.
Reply #72018-04-09
Groupe de valves servo modulaires, tant que le principe semble valable, on peut essayer.
Reply #82018-04-09
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Wang Tianze le 9/04/2018 à 21:50. Cette configuration est très courante ; veuillez consulter le contenu de l’explication des articles GB50770, section 7
Reply #92018-04-10
Le DCS contrôle les vannes électromagnétiques utilisées normalement, tandis que le SIS contrôle les vannes électromagnétiques d’interblocage. En cas de situation d’urgence dans le processus ou le système, l’interblocage SIS est déclenché. Ainsi, les gaz, liquides et autres substances inflammables, toxiques ou nocives ne fuient pas, ce qui garantit la sécurité des personnes.
Reply #102018-04-10
Je savais qu’il existait des deux vannes électromagnétiques utilisées en série, mais l’ordre de contrôle n’était pas clair ; j’ai maintenant compris

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.