Thread Content
Surveillance de la flamme de la torche au sol, utilisation de caméras anti-explosion pour observer la flamme ; en journée, elle n’est pas bien visible. Existe-t-il de bons moyens de détection ?
Dans de nombreux endroits, la détection par thermocouple des torches indique à quelle température minimale on considère qu’elles sont éteintes
Il y a la thermocouple, et en plus un vidéo supplémentaire ; l’effet est très bon la nuit, mais on ne voit pas bien pendant la journée
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 9/04/2018 à 09:42. Il faut utiliser une caméra spéciale, c’est-à-dire une caméra dotée d’une fonction de surveillance infrarouge ou ultraviolette, conçue spécialement pour observer les flammes. Cependant, l’ultraviolet provoque des interférences significatives si la source est trop éloignée ou lorsque le soleil brille directement dessus ; il est donc nécessaire de choisir avec soin l’emplacement et l’angle d’installation. De plus, en utilisant un objectif téléobjectif, on peut cadrer uniquement la partie supérieure de la torche, ce qui permet également de résoudre le problème de l’observation en plein jour.
Les principaux instruments de surveillance de la flamme de la torche au sol sont des thermocouples + des détecteurs infrarouges ; ces deux signaux peuvent être connectés au système de contrôle DCS. La caméra est utilisée uniquement à des fins de surveillance, elle est indépendante du DCS et est connectée au système de télévision industrielle.
On peut installer deux ou trois détecteurs de flamme infrarouge en différents endroits, et mettre en place un système de choix entre deux ou trois options pour communiquer avec le système de surveillance
Les résultats affichés par les thermocouples sont assez précis. La caméra ne fonctionne pas bien en journée, mais très bien la nuit, permettant de surveiller l’état de combustion
La grande majorité sont des détecteurs d’ultraviolets, je n’ai jamais entendu parler d’utilisation de l’infrarouge
Les rayons ultraviolets peuvent parfois être mesurés de manière imprécise en journée, c’est pourquoi on utilise une double longueur d’onde
Oui, les rayons ultraviolets donnent souvent des faux positifs lors de l’exposition au soleil !
Utiliser les deux ondes est très bon, il n’y a presque pas d’erreurs de détection