Aide concernant la tendance historique du CS3000

2018-04-09View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par apout le 10/04/2018 à 11:42. Sur les postes clients du système CS3000 en entreprise, les tendances historiques peuvent être enregistrées toutes les secondes pendant 90 jours. Cependant, après la panne du disque dur de l’ordinateur, j’ai réinstallé le système en utilisant les fichiers d’image sauvegardés précédemment pour créer un nouveau disque dur. Tout fonctionne normalement lors du démarrage, mais les tendances historiques ne permettent plus d’enregistrer que les 2 derniers jours. Quelqu’un sait-il ce qui ne va pas ? Faut-il télécharger à nouveau certaines données depuis le poste de travail de l’ingénieur vers le poste client après avoir réinstallé l’ordinateur ? Merci à tous
Reply #22018-04-09
Les caractères traditionnels sont trop difficiles à lire. Vérifiez d’abord si votre ordinateur dispose d’une tendance historique longue LHS6510 qui permet d’afficher tous les points sur trois jours Pour les points avec un intervalle d’échantillonnage de 1 seconde, en l’absence d’autorisation pour des tendances à long terme, on ne peut consulter que 48 heures. Si on peut le regarder pendant trois jours, cela signifie qu’il y a une autorisation LHS6510. Je vous conseille de définir le chemin d’archivage des données historiques dans la colonne « longterm » de.SH.
Reply #32018-04-10
Ce post a été modifié pour la dernière fois par apout le 10/04/2018 à 11:48. Avant que l’ordinateur ne tombe en panne, il était possible de consulter les tendances historiques sur 90 jours, mais maintenant on ne peut en voir que sur 2 jours par point. C’est l’ordinateur de poste client qui est défectueux ; donc, après réinstallation, faudra-t-il télécharger à nouveau certains éléments depuis le poste de travail de l’ingénieur vers le poste client ? Or, les tendances historiques sur les postes de travail des ingénieurs fonctionnent normalement, et les prélèvements second par seconde sont également accessibles sur 90 jours. Et puis, comment savoir si un ordinateur dispose d’une autorisation LHS6510 pour des tendances historiques longues ? Où faut-il regarder ? Merci

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.