Pour le contrôle en interconnexion, faut-il choisir un interrupteur de pression ou un transmetteur de pression ?

2018-04-10View Original

Thread Content

Pour le contrôle en interconnexion, faut-il choisir un interrupteur de pression ou un transmetteur de pression ? Lequel est meilleur ? Pourquoi
Reply #22018-04-10
Il y a quelques années, lorsque la qualité des transmetteurs de pression n’était pas très stable, on utilisait souvent des interrupteurs de pression pour fournir les signaux d’interblocage. Avec l’amélioration de la qualité des transmetteurs de pression, on en utilise de plus en plus comme sources de signaux d’interblocage. Cependant, les turbines MAN utilisent encore des interrupteurs de pression.
Reply #32018-04-10
Le coût des capteurs de pression est élevé, tandis que le coût des interrupteurs de pression est faible, surtout pour de nombreux systèmes 3 sur 2
Reply #42018-04-11
Pour augmenter la fiabilité, vous pouvez le faire avec deux portes ET, ou en augmentant le niveau d’âme, par un choix parmi deux
Reply #52018-04-11
Il faut regarder les besoins en termes de technologie et le niveau d’interblocage : les interrupteurs sont bon marché et pratiques, les transmetteurs de pression affichent des valeurs numériques détaillées, ce qui leur confère une apparence fiable
Reply #62018-04-11
Il faut regarder les besoins en termes de technologie et le niveau d’interblocage : les interrupteurs sont bon marché et pratiques, tandis que les transmetteurs de pression affichent des valeurs numériques détaillées, ce qui leur confère une apparence fiable ; on peut choisir l’un ou l’autre
Reply #72018-04-11
Si l’on l’utilise dans un système SIS, la norme GB/T 50770-2013 « Spécifications pour la conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique », section 6.1.2, exige que des signaux analogiques soient préférés.
Reply #82018-04-11
Préférence aux transformateurs de tension ; nos interrupteurs existants ont été progressivement remplacés par des transformateurs de tension
Reply #92018-04-11
À mon avis personnel, les interrupteurs de pression sont généralement utilisés comme interlocks mécaniques, par exemple pour le démarrage et l’arrêt des pompes. Les transformateurs de pression, quant à eux, servent généralement à la commande en boucle fermée, comme pour varier la fréquence des pompes.
Reply #102018-04-11
La plupart des signaux de verrouillage de pression dans les processus industriels utilisent des transmetteurs de pression, tandis que la plupart des signaux de verrouillage de pression fournis par certains fabricants d’équipements mécaniques emploient des interrupteurs de pression.
Reply #112018-04-11
Il y a quelques jours, je suis allé à une formation. Le professeur Gao Xin a dit que les transmetteurs d’aujourd’hui sont plus stables et qu’il vaut mieux en utiliser.
Reply #122018-04-11
Il y a quelques jours, je suis allé à une formation. Le professeur Gao Xin a dit que les transmetteurs d’aujourd’hui sont plus stables et qu’il vaut mieux en utiliser.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.