HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problèmes des transmetteurs à double bride

2018-04-13View Original

Thread Content

Je viens de me lancer dans ce secteur, je demande timidement. Comment les transmetteurs à double bride mesurent-ils le débit et le niveau du fluide en mesurant la pression ? Comment fait-on la distinction ? La conversion a-t-elle lieu côté centrale de contrôle ? J’ai vu que pour la mesure en site du débit, de la pression et du niveau, on utilise tous le même transmetteur.
Reply #22018-04-13
La différence de niveau est liée à la différence de pression ; elle peut être convertie via le DCS par transformation de plage, ou bien passer d’abord par un compteur secondaire. Si le débit est mesuré par un dispositif de restriction, il s’agit également d’une différence de pression, donc le signal de différence de pression peut aussi être converti.
Reply #32018-04-13
Celui à double bride s’appelle probablement un transmetteur de différence de pression. Il y a aussi une plaque perforée au milieu. Le débitmètre à différence de pression est basé sur l’installation d’un élément créant une résistance au flux dans le conduit de circulation ; lorsque le fluide traverse cet élément, une différence de pression se crée. Il existe une relation numérique bien définie entre cette différence de pression et le débit du fluide. En mesurant la valeur de cette différence de pression, on peut déterminer le débit du fluide, qui est ensuite converti en signal électrique pour être émis.
Reply #42018-04-13
La valeur de pression peut être convertie en hauteur de niveau. Les transmetteurs actuels permettent une conversion directe du niveau, ou bien cette conversion peut être effectuée via un signal analogique au terminal.
Reply #52018-04-13
En utilisant la formule de pression ΔP = ρgh, un transmetteur à deux brides permet de déterminer la valeur de ΔP. Prenons l’exemple de la mesure du niveau : en connaissant la densité du fluide ρ et l’accélération de la gravité g, on peut déterminer la hauteur du fluide. Bien sûr, les transmetteurs émettent généralement un signal de 4-20 mA ; en le connectant à un DCS et en définissant la plage correspondante, on peut connaître la valeur en site également
Reply #62018-04-13
P=ρGH → H=P/ρG. Le niveau du liquide est généralement indiqué en pourcentage ; l’amplitude de la pression correspond à l’amplitude du niveau du liquide, et la variation de la pression correspond à la variation du niveau du liquide. La valeur théorique de la pression correspondant à la hauteur du niveau de liquide définit la plage, de sorte que le pourcentage affiché représente le pourcentage du niveau de liquide.
Reply #72018-04-13
Il faut mesurer la pression séparément en basse et haute gamme, effectuer des calculs à l’intérieur du capteur, puis transmettre le signal au centre de contrôle
Reply #82018-04-13
Car tous ces éléments de mesure finaux dont vous parlez sont des valeurs de pression ou de différence de pression ; il s’agit simplement de savoir comment convertir ces valeurs mesurées en valeurs indicatives intuitives au sein du système de contrôle, en utilisant les formules de calcul appropriées en fonction des relations correspondantes.
Reply #92018-04-16
Cet h, c’est donc la hauteur du niveau de liquide ? Comment cette quantité de trafic est-elle mesurée ? ?
Reply #102018-04-22
L’ami ci-dessus a déjà expliqué clairement la relation entre la pression et la hauteur du niveau du liquide. La mesure du débit par différence de pression est appelée débitmètre à différence de pression. En plus du transmetteur de différence de pression, il faut l’utiliser en combinaison avec un dispositif de restriction basé sur le même principe, comme une plaque orifice, un étranglement, un tube à vitesse constante… Il en existe beaucoup. Le dispositif de régulation est installé dans le tuyau ; lorsque le flux passe à travers ce dispositif, une différence de pression se crée. Cette différence de pression est mesurée par un transmetteur, qui la détecte et la transmet. La relation la plus simple est que la différence de pression et le débit sont liés par une racine carrée ; il y a de nombreux posts à ce sujet
Reply #112018-04-23
La bride obtient deux pressions ; après calcul interne, elle génère un signal 4-20 mA correspondant à la différence de pression du tube correspondant
Reply #122018-11-19
La mesure du débit nécessite l’utilisation d’un élément de restriction ; lorsque le fluide traverse cet élément, une différence de pression se crée avant et après celui-ci. La vitesse du fluide est proportionnelle à la racine carrée de cette différence de pression. Chaque élément de restriction possède sa propre plage de mesure ainsi que la valeur correspondante de différence de pression pour cette plage. La plage de mesure des transmetteurs à double bride ou à différence de pression doit correspondre à la valeur de différence de pression conçue pour l’élément de restriction, et le circuit doit faire l’objet d’une opération de racine carrée. Cette opération peut être effectuée sur le transmetteur ou sur le DCS, mais il ne faut pas la répéter.
Reply #132018-11-21
J’ai appris * :{:3_48:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.