Un système de détection et d’alarme pour les gaz combustibles a-t-il besoin d’une certification incendie ?

2018-04-13View Original

Thread Content

Je me demande à tous : le système de détection et d’alarme pour les gaz combustibles (GDS) nécessite-t-il une certification incendie ? Quelles provinces vérifient la certification incendie de ce système lors des inspections incendie ? Les DCS et SIS courants disposent-ils d’une certification incendie ? Merci !
Reply #22018-04-14
Le système de détection et d’alarme des gaz combustibles (GDS) relève du domaine des instruments de mesure et non de la protection incendie ; il ne devrait donc pas nécessiter de certification incendie.
Reply #32018-04-16
La norme GB 50493-2009 exige une certification incendie pour les capteurs de détection de gaz combustibles, mais ne prévoit aucune exigence concernant l’ensemble du système, c’est-à-dire qu’aucune règle n’est établie pour les appareils de mesure secondaires ou les contrôleurs.
Reply #42019-11-19
Système d’alarme pour gaz combustibles GDS, il en existe
Reply #52019-11-20
Il faut vérifier si vous êtes connecté au système de lutte contre l’incendie ; s’il s’agit uniquement d’une fonction d’alarme, ce n’est pas nécessaire, mais s’il y a une connexion avec le système de lutte contre l’incendie, c’est obligatoire. Opinion personnelle
Reply #62019-11-23
Oui, il faut vérifier s’il est connecté au système de détection incendie ; si c’est juste une alarme, ce n’est pas nécessaire ! Si l’on veut synchroniser avec les services d’incendie, c’est nécessaire !
Reply #72019-12-14
Si c’est juste pour appeler la police, ce n’est pas nécessaire ! Si l’on veut synchroniser avec le système de lutte contre l’incendie, il faut

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.