Buse de débit – Transmetteur de différence de pression – Compensation DCS Médium vapeur surchauffée Débit de vapeur principale Conditions de conception : 9,8 MPa, 540 degrés Celsius, débit de 220 T 0-250 KPa correspond à 0-270 T pour le fonctionnement du four à haute pression
Thread Content
Erreur en dehors des conditions de conception du débitmètre à jetMédium : vapeur surchauffée
Débit de vapeur principale
Conditions de conception : 9,8 MPa, 540 degrés Celsius, débit de 220 T ; 0–250 kPa correspondant à 0–270 T, fonctionnement du foyer à haute pression (chaudière au gaz naturel convertie à partir d’une chaudière à poussière de charbon)
Conditions réelles : 3,5 MPa, 400 degrés Celsius, débit de 170 T, fonctionnement du foyer à pression moyenne
Après exploitation réelle, il a été constaté que l’efficacité de combustion de la chaudière était passée de 92 % en conception à 95 %, ce qui prouve une mesure trop élevée ? Les instruments ont été vérifiés : les points zéro et les plages de mesure fonctionnent normalement pour le dégazage des tuyauteries. Dans ce cas : 1. Une mesure trop élevée est-elle causée par des conditions de fonctionnement non prévues ? 2. Comment calculer l’erreur ? Merci, j’ai besoin d’aide !