Thread Content
Partie du schéma de procédé de la station de transport de gaz. Que signifient les XV dans les vannes XV34104 et XV34106, ainsi que le FV dans FV34105 ? Que signifient respectivement XA, XSLL, XSH, ZAH et ZAL pour FV34105 ? Je sais qu’il devrait y avoir une alarme haute et une alarme basse, mais quelles alarmes peuvent-il y avoir pour une vanne ? Ce n’est ni la température ni la pression. Merci.
D’après le plan général, il devrait y avoir ce type de tableau pour le représenter.
xv est la vanne de commande, xsov est sa vanne électromagnétique à verrouillage, fv est la vanne de régulation du débit, xa est l’alarme globale de panne, et xsll est l’alarme de niveau trop bas avec verrouillage ZAL.
Voir le 3e étage ; de plus, la vanne dispose d’une alarme de position, par exemple une alarme lorsque l’ouverture de la vanne atteint 100 %, soit ZAH
Que signifie « chaîne très basse » ? Quel type de panne peut provoquer une défaillance en chaîne ?
Zal, c’est-ce quand l’ouverture de la vanne est à 0 ?
Cela dépend de la liste des points fournie par l’agence de conception
Le moment où la chaîne est également déterminé par les documents de conception
Cela devrait être indiqué sur le schéma : vannes de commande xv, xsov étant la vanne électromagnétique avec interconnexion, vanne de régulation du débit fv, alarme globale de panne xa, alarme de niveau très bas interconnectée xsll et alarme de niveau bas zal.
Je suis d'accord, il vaut mieux demander si la procédure permet de mettre le système en position ouverte ou fermée complètement
Ne faudrait-il pas chercher la signification des symboles sur la page de titre correspondante du dessin ?