Les alarmes de gaz combustibles et toxiques doivent avoir des systèmes de contrôle indépendants et comment les configurer
C'est FGS. Ce que j'ai vu, c'est que vous pouvez entrer la sœur directement, ou vous pouvez entrer la sœur dans une armoire séparée. Il semble que les étrangers aient un FGS distinct, dont j'ai déjà entendu parler.
Il existe des spécifications et doivent être définies séparément.
L’entrée dans le SIS compte-t-elle comme un contrôle indépendant ?
Dans le dernier ensemble de DCS ou d'automate, comment surveiller, traiter ou planifier ?
Avoir leur propre équipement, pas DCS ni PLC
L'équipement de surveillance est installé dans la salle de contrôle centrale et le personnel de la salle de contrôle est chargé de sa surveillance. Ils sont tous réglés et déclencheront une alarme lorsqu'ils seront détectés.
Les revenus de l'ensemble de l'usine sont soumis à un suivi centralisé
Les revenus de l'ensemble de l'usine sont soumis à un suivi centralisé
Les revenus de l'ensemble de l'usine sont soumis à un suivi centralisé
Les revenus de l'ensemble de l'usine sont soumis à un suivi centralisé
Si le dysfonctionnement du détecteur de gaz est très élevé, est-il approprié de saisir directement le SIS ?
Il n’y a rien d’inapproprié. Il y en a 3 sur 7 et 2 sur 3. Cela dépend de la situation. Au moins, je n'ai jamais vu de fermeture due à de fausses alarmes.
Il n’y a rien d’inapproprié. Il y en a 3 sur 7 et 2 sur 3. Cela dépend de la situation. Au moins, je n'ai jamais vu de fermeture due à de fausses alarmes.
Cela ne compte probablement pas, mais ce que j'ai vu consiste essentiellement à entrer directement dans sis, et FGS ne semble pas avoir de spécifications claires.
La plupart des pratiques domestiques sont des contextes indépendants. En fait, cette affirmation elle-même est inappropriée. FGS est appelé GDS en Chine et fait lui-même partie du système instrumenté de sécurité. Les systèmes SIS (systèmes instrumentés de sécurité) comprennent: Il se compose de trois parties : le système de verrouillage de sécurité (SIS), l'ESD (système d'arrêt d'urgence) et le GDS (système d'alarme pour gaz combustibles et toxiques). Si la sonde de gaz combustible est réglée de manière très précise, le GDS peut être connecté au système SIS. Cependant, étant donné que les sondes domestiques de gaz inflammables et toxiques sont uniquement conçues pour répondre aux exigences réglementaires et que le taux de fausses alarmes est élevé, les pertes seront lourdes une fois le véhicule arrêté. Il existe peu de verrouillages de sécurité domestiques pour la connexion GDS. Généralement, GDS réserve les interfaces avec DCS et SIS en tant que paramètres système indépendants.
Il n'existe actuellement aucun modèle unifié pour la mise en place de systèmes d'alarme gaz. Bien que le système d'alarme gaz soit inclus dans le système instrumenté de sécurité, les spécifications de conception n'exigent pas qu'il s'agisse d'un système avec le SIS, mais exigent seulement qu'il soit configuré de manière indépendante. Il existe de nombreuses façons de satisfaire le cadre indépendant: 1. Contrôleur DCS indépendant. 2. Système DCS indépendant. 3. Contrôleur PLC indépendant. 4. Système PLC indépendant. 5. Contrôleur indépendant dans SIS. 6. Système SIS indépendant. S'il est utilisé uniquement pour la surveillance et l'alarme, un système DCS indépendant peut être utilisé pour y parvenir, ce qui est économique et ne viole pas la réglementation. Dans d’autres cas, comme un système de protection incendie automatique couplé, il est préférable de choisir un système PLC indépendant. La version de sécurité contient un article couvrant cet aspect. Vous pouvez le lire. J'espère que cela vous sera utile. Comment atteindre l’indépendance du GDS https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1964224 (Source : Réseau du Forum chimique de Haichuan)
Propre contrôleur ou ordinateur hôte
Propre contrôleur ou ordinateur hôte
C'est un système indépendant. Il n'y a pas d'exigences spécifiques. La sécurité et la stabilité du système devraient être essentielles.