Solution pour un compteur de débit à vortex dont le tuyau est équipé d’un instrument de mesure mais ne produit aucune sortie

2018-04-17View Original

Thread Content

Lorsqu’un compteur de débit à vortex indique une circulation dans le tuyau mais qu’aucun signal n’est émis par l’appareil de mesure, les causes possibles de cette panne et les solutions correspondantes sont les suivantes : (1) La cause possible de la panne est un problème avec l’alimentation électrique ou le fait que l’alimentation n’est pas connectée. Il est donc nécessaire de vérifier si la tension d’alimentation répond aux exigences et si la polarité de l’alimentation est correcte. Comme pour les compteurs de débit à vortex à sortie de courant, si la polarité d’alimentation est inversée, le courant de sortie est de 0 mA et non de 4 mA. (2) Les causes possibles de panne sont une rupture du câble de connexion ou une erreur de branchement. Il est nécessaire de vérifier si le circuit est fonctionnel ; en cas de panne, reconnecter les fils et vérifier à nouveau. (3) La cause possible de la panne est un coefficient d’ondulation trop élevé de la source d’alimentation. Lors de la vérification, on peut effectuer un essai avec une condensateur électrolytique filtrant ; en général, une capacité de 3100 μF et une tension de 50 V sont requises. (4) La cause possible de la panne est une défaillance à un niveau de la carte d’amplification du compteur de débit à vortex. On peut observer les formes d’onde aux bornes d’entrée et de sortie de l’amplificateur, ou injecter un signal détecté par le corps humain à l’entrée pour observer les changements à la sortie. Si la sortie ne change pas, cela indique que l’amplificateur ne fonctionne pas correctement. Lors des réparations effectives, on peut également utiliser la carte mère d’un autre type de débitmètre disponible sur place pour effectuer les vérifications. Il a été déterminé que la plaque d’amplification est défectueuse et doit être remplacée. (5) La cause possible de la panne est la détérioration du capteur du compteur de débit à vortex. La méthode de détection consiste d’abord à augmenter le débit, à remplacer la carte mère du compteur à vortex par un compteur à vortex du même type ; si la panne ne provient pas de la carte mère, on vérifie l’élément générateur. Les dommages au corps générateur des compteurs de débit à vortex se produisent fréquemment dans les systèmes de mesure de la vapeur, car les opérateurs ouvrent les vannes trop rapidement, ce qui fait que de la vapeur d’eau à haute température et haute pression, chargée d’eau condensée, frappe violemment le corps générateur de vortex, provoquant ainsi ses dommages ; c’est ce qu’on appelle communément le phénomène de « claquage hydraulique ». Il faut donc ouvrir le drain de décharge pour évacuer l’eau de condensation, puis ouvrir lentement la vanne à vapeur, afin d’éviter de endommager le générateur de tourbillon. (6) La cause possible de la panne est un débit trop faible dans le tuyau, qui n’entre pas dans la plage de mesure. On peut augmenter le débit pour observer la réaction du compteur de débit. En frappant régulièrement et de manière continue à côté du tuyau situé près du compteur de débit à vortex, l’affichage du débit apparaît, quel que soit le modèle du compteur de débit à vortex. Si le milieu à tester est un liquide, il est préférable de réaliser des essais avec un tube vide, car le liquide lui-même agit comme un amortisseur. La méthode de traitement des pannes consiste à remplacer le débitmètre par un modèle à diamètre plus petit, ou à augmenter le débit si les conditions de procédé le permettent. (7) La cause possible de panne est que l’espace entre le corps et la coque soit obstrué par des particules fines. Ce phénomène se produit généralement après un fonctionnement normal, lors d’une arrêt puis d’un redémarrage. Dans ce cas, une fois confirmé que l’amplificateur de conversion et le générateur sont tous deux intacts, et surtout lorsque le milieu de mesure est un liquide, on peut généralement considérer qu’il s’agit de ce type de panne. La méthode de traitement consiste, si les conditions de la procédure de production le permettent, à augmenter autant que possible le débit, et à frapper verticalement sur le support soudé situé en bas du compteur de débit à l’aide d’un marteau en bois ou en caoutchouc, afin que la pression négative générée par le fluide à haute vitesse emporte avec elle les fines particules solides. Si le démontage et le nettoyage sont autorisés sur site, l’élément concerné peut être retiré, mais il est nécessaire de bien connaître la structure du débitmètre, en particulier les joints d’étanchéité et les vis de fixation ; son installation doit impérativement se faire strictement conformément aux instructions d’utilisation. Il convient également de noter que la réinstallation de l’élément après démontage peut entraîner quelques variations du coefficient de débit ; bien que ces variations soient faibles, elles doivent être corrigées. (8) Vérifier selon le manuel du compteur de débit à vortex s’il y a des erreurs dans la configuration des paramètres, et les corriger si nécessaire.
Reply #22018-04-21
Merci au créateur pour le partage, c’est très utile. J’ai également rencontré un autre cas : un compteur de débit Rosemount 8600 ne mesurait aucun débit de vapeur, affichant constamment 0,0. Toutes les méthodes ont été essayées, mais il n’y avait toujours pas de débit. Lorsque le fabricant est venu faire une inspection, il a découvert un problème de contact au niveau du raccord entre le capteur et le transmetteur. Après avoir effectué des tests et des réparations sur ce raccord, le débit s’est mis à être affiché normalement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.