Comment calibrer le signal en forme d’onde carrée sur la carte de circuit imprimé du compteur de débit à vortex à sortie pulsée : Lorsqu’il n’y a pas de signal de débit, le compteur de débit à vortex de type pulsé permet de détecter, à l’aide d’un oscilloscope (ou d’un fréquencemètre), l’absence de signal pulsé entre les bornes TP3-N1-2 sur la carte d’amplification. Il est alors possible d’ajuster le potentiomètre de réglage zéro W4 afin que le courant de sortie du capteur atteigne 4 mA DC. Lorsqu’un signal d’impulsion de débit à pleine échelle est appliqué (entre n’importe quel terminal d’entrée de la carte d’amplification et le terminal N1-2), un signal d’impulsion à 1000 Hz doit être généré entre les terminaux TP4 et N1-2. Il est possible d’obtenir une courant de sortie du capteur de 20 mA en continu en ajustant le potentiomètre d’échelle W3 (lors du changement d’échelle, il est nécessaire de réinitialiser les coefficients KB et J). Lorsque le débit réel est inférieur au débit minimal du capteur, la forme d’onde du signal généré entre les bornes TP1-N1-2 sur la carte d’amplification, mesurée à l’aide d’un oscilloscope, doit être approximativement rectiligne, avec un niveau de bruit maximal ≤ 100 mVpp. Il est possible d’obtenir, en ajustant le potentiomètre de gain W1, un niveau de bruit de 0 mVpp < niveau de bruit ≤ 100 mVpp en l’absence de débit. Lorsque le débit réel dépasse la limite inférieure du capteur, le signal généré entre les deux bornes TP3-N1-2, mesuré avec un oscilloscope, doit être un carré d’onde pulsé continu et ininterrompu. Si le signal est discontinu ou absent, on peut obtenir un signal carré à impulsions continues en ajustant le potentiomètre de sensibilité W2. Lorsqu’il n’y a pas de flux ou que celui-ci est inférieur au seuil minimal, une sortie de signal en forme d’onde carrée intermittente est généralement causée par des perturbations dues aux vibrations ; il est possible d’ajuster W2 pour que plus aucun signal ne soit émis. Sur la plaque d’amplification se trouvent deux interrupteurs de réduction de la dissipation, qui permettent d’ajuster le temps de dissipation du signal de sortie, de réduire les fluctuations du signal de sortie et de stabiliser le courant de sortie. Le compteur de débit à vortex émet-il des signaux pulsés et des signaux de courant ? Lequel de ces deux produits offre de meilleurs résultats d’utilisation ? Celui qui est moins cher ? Après avoir été réglé et étalonné avant livraison, le coefficient de débit K du compteur à vortex est indiqué sur la plaque signalétique du produit. Sa signification physique : le nombre de pulsations générées par litre de fluide passant par le capteur, à une pression atmosphérique et à 20 °C (1/L). Lors de l’installation du capteur, il convient de convertir le coefficient de débit K en coefficient d’instrument Kt, en fonction des conditions d’utilisation et de l’unité de mesure requise, puis de le définir dans l’instrument ou l’équipement associé où ce coefficient doit être réglé. Comment calibrer le signal en forme d’onde carrée sur la carte de circuit du compteur de débit à vortex à sortie pulsée : La partie circuit du compteur de débit à vortex de type pulsé est composée d’une carte d’amplification. En ajustant la sensibilité de cette carte, il est possible de réduire les vibrations et autres interférences, évitant ainsi des déclenchements erronés du signal dans des conditions de vibrations intenses, ce qui pourrait entraîner une mesure inexacte. Le potentiomètre de réglage de sensibilité W2 est réglé à la position appropriée dès la sortie d’usine. Le but de l’ajustement sur site est d’utiliser les instruments pour s’adapter aux conditions de travail, afin qu’ils fonctionnent dans des conditions optimales, et de permettre aux capteurs d’obtenir, dans les conditions d’utilisation, des signaux à vortex réguliers avec un faible bruit d’interférence électrique et mécanique. L’intensité du signal de rue de tourbillon (amplitude du signal) est adéquate, les signaux pulsés du circuit sont connectés de manière uniforme, sans phénomène de signal manquant ou de déclenchement multiple. La norme pour répondre aux exigences techniques a est que la forme d’onde du signal observée au point de mesure TP1 de l’amplificateur soit une onde sinusoïdale relativement régulière (avec un faible bruit superposé). La fréquence du signal est stable et varie en fonction du débit. Si le signal TP1 est anormal, il convient d’améliorer la qualité du signal en corrigeant les interférences électriques par une meilleure mise à la terre, en atténuant l’impact des bruits dus aux vibrations mécaniques, ou encore en rectifiant un mauvais centrage des tuyaux ou une mauvaise installation des joints en bride. Comment calibrer le signal en forme d’onde carrée sur la carte de circuit imprimé du compteur de débit à vortex à sortie pulsée : afin d’obtenir des signaux pulsés de sortie réguliers et continus, sans phénomènes de déclenchement multiple ou de déclenchement accidentel, on peut utiliser un oscilloscope à deux traces pour observer simultanément les formes d’onde de TP2 et TP3, puis ajuster en coordination les potentiomètres de gain W1 et ceux de sensibilité au déclenchement W2 pour y parvenir. L’ajustement s’effectue d’abord en l’absence de flux : ouvrez le couvercle avant du capteur et observez la forme d’onde TP3 avec un oscilloscope. S’il y a un signal en forme d’onde carrée en l’absence de flux, tournez le potentiomètre W2 dans le sens anti-horaire pour réduire la sensibilité, jusqu’à ce que les impulsions disparaissent. Lorsque les vibrations sur site sont faibles et que la vitesse de flux du milieu est très basse, si la sensibilité est réglée trop bas, il se peut qu’aucun signal en forme d’onde carrée pulsée ne soit généré en présence de flux. Dans ce cas, il faut faire tourner W2 dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la sensibilité soit suffisante, afin d’obtenir une sortie pulsée normale, en maintenant un débit dans le tuyau égal au débit minimal de mesure. Par conséquent, il convient de prendre en compte ces deux situations et d’ajuster la position de W2 de manière à ce qu’il n’y ait pas de signal pulsé en l’absence de débit, tandis qu’un signal pulsé normal soit généré lorsqu’on atteint le débit minimal de mesure.