Lorsque la vanne est ouverte à plus de 50 %, la mesure du débit dépasse la plage maximale ; lorsque la vanne est ouverte à plus de 90 %, le débit commence à baisser vers environ 60 %. L’inspection de la vanne ne révèle aucun problème, et le même phénomène se produit en utilisant le dérivation de la vanne pour réguler le débit (il s’agit d’azote dans les tuyaux ; actuellement, on effectue un vidange, ce qui crée une forte différence de pression et provoque donc une dépassement de la plage maximale ; en conditions normales, cela ne se produit pas)
Il semble que ce ne soit qu’un débit fictif lorsque l’ouverture de la vanne est inférieure à 90 % ; il est encore plus logique qu’un signal faux apparaisse lorsque la vanne n’est pas entièrement ouverte.
Soit c’est l’augmentation du débit qui provoque des vibrations plus fortes dans le tuyau, entraînant des signaux faux
Il semble que cette condition de fonctionnement ne convienne pas aux compteurs à vortex, pourquoi ne pas utiliser de plaque à orifices ou un Venturi ?
Quel type de débitmètre est utilisé ici, s’agit-il d’un débitmètre à différence de pression ?
La vitesse du flux est trop élevée. Vérifiez s’il en est ainsi
La question clé est de savoir si la vanne doit être placée avant ou après le compteur de débit à vortex : s’il y a une vanne de régulation en amont du compteur, il est nécessaire d’avoir un tronçon droit 50 fois la taille de la vanne entre celle-ci et le compteur. Voyons si c’est le cas pour vous.
Si le débitmètre est trop petit, tous les rubans de vortex présentent un phénomène de régression : lorsque le débit dépasse la capacité de mesure maximale de cet appareil, le débit continue d’augmenter tandis que l’indication des rubans de vortex diminue au contraire.
Ce phénomène peut être dû à des variations de pression et à une vitesse de flux élevée dans les tuyaux ; il convient d’examiner le choix du modèle