Relation entre la différence de pression et le débit

2018-04-18View Original

Thread Content

q = k × √△p, ce k est-il fixe ? Sur Internet, Baidu propose aussi la formule q multiplié par q = k. △p. Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie calculer la racine dans la en-tête de tableau ou du côté du panneau de contrôle ?
Reply #22018-04-18
On ne voit pas bien cette image en l’ouvrant, monsieur.
Reply #32018-04-18
Le débitmètre à plaque orifice peut être largement utilisé dans les industries pétrolière, chimique, du gaz naturel, métallurgique, électrique et pharmaceutique, pour la mesure continue du débit en volume ou en masse de divers liquides, gaz, gaz naturels ainsi que de vapeur. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas comment on calcule le débitmètre à plaque orifice. Aujourd’hui, je vais discuter avec vous de la formule de calcul du débitmètre à plaque orifice. En termes simples, il faut prendre la racine carrée de la différence de pression pour obtenir le débit correspondant. Dans les applications pratiques, le calcul est assez complexe, et on calcule rarement cela manuellement ; on utilise généralement des logiciels pour cela. Voici un exemple concret pour que vous voyiez ? ?

I. Aperçu de la compensation du débit
Le principe de mesure des débitmètres à différence de pression repose sur le principe de conversion mutuelle de l’énergie mécanique des fluides. Le fluide qui circule dans un tuyau horizontal possède une énergie cinétique et une énergie statique (l’énergie potentielle étant égale). Dans certaines conditions, ces deux formes d’énergie peuvent se transformer l’une en l’autre, mais la somme totale de l’énergie reste constante. Prenons l’expression du débit volumique comme exemple : ? ???????????????? Qv = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) ? Où : C est le coefficient de débit ; ? ε Coefficient de dilatation ? Α Surface d’ouverture de l’orifice de restriction, m² ? ΔP Pression différentielle générée par le dispositif de restriction, Pa ; ? β Rapport de diamètres ? ρ1 Densité du fluide mesuré en I-I, kg/m³ ; ? Qv Débit volumique, m³/h ? Selon les exigences de compensation, il est nécessaire d’ajouter des corrections pour la température et la pression. Selon le calcul, la méthode consiste à prendre en référence les paramètres de procédé à 50 °C afin de déterminer le débit à n’importe quelle température et pression. En fait, ce qui est important, c’est la conversion de la densité. La formule de calcul est la suivante : ? Q = 0,004714187 *d²*ε*√(ΔP/ρ) Nm³/h à 0°C et 101,325 kPa ? C’est-à-dire le débit volumique à 0 degré et à une pression atmosphérique standard, tel que requis par l’écran. ? Selon la formule de densité : ? ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50 ? où : ρ, P, T représentent les valeurs à n’importe quelle température et pression ? ρ50, P50, T50 représentent le point de référence du procédé à une pression manométrique de 0,04 MPa à 50 °C ? En combinant ces deux formules, on peut procéder à l’élaboration dans le programme. ? ?   II. Analyse du programme ?   1. Grandes quantités instantanées – Mesures de température : doivent être converties en température absolue en degrés Celsius ; C’est-à-dire +273,15 ? Pression : il faut la convertir en pression absolue pour effectuer le calcul. C’est-à-dire la pression relative + la pression atmosphérique ? Le calcul de compensation se fait selon une formule mathématique, et les données sont stockées dans les registres du PLC. En même temps, surveiller sur l’écran Intouch. ? ?   2. Quantité cumulative : La accumulation s’effectue en utilisant un edge d’élévation de balayage toutes les 2 secondes comme déclencheur ; la valeur du débit de compensation (Nm3/h) est divisée par 1800 pour être convertie en valeur de débit toutes les 2 secondes, puis les valeurs sont additionnées. L’écran dispose d’une fonction de réinitialisation.
Reply #42018-04-22
En termes simples, votre formule consiste à multiplier un coefficient fixe par la racine carrée de la différence de pression actuelle. Par exemple, si le coefficient est de 123 et que la différence de pression actuelle est de 4 kPa, alors la formule du débit est de 123 × 2 = 246. On peut prendre la racine carrée, mais il faut le faire seulement d’un côté, pas des deux.
Reply #52018-04-23
K dans ces deux formules n’est pas le même ; on peut considérer que K1 = racine carrée de K2; La racine carrée de la différence de pression doit être calculée une seule fois, on peut choisir entre l’indicateur ou le panneau de contrôle.
Reply #62018-04-23
Regardez le cahier des charges d’un orifice et vous comprendrez ; les coefficients et les formules y sont indiqués

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.