Le débitmètre électromagnétique affiche 0

2018-04-19View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par p156 le 19/04/2018 à 22:00. Le trafic affiche constamment 0 depuis que la nouvelle table est en service. Le débitmètre électromagnétique est d’occasion, DN150. Or, le tuyau est de DN120 ; je me demande si c’est en rapport ? La direction du flux est de gauche à droite, vers le haut.
Reply #22018-04-19
Mètre de débit électromagnétique dn150, tuyau 120, il faut un rétrécissement pour obtenir une section droite, sinon comment le mettre en place ? Même si la section en ligne droite ne répond pas aux exigences, ce ne devrait pas être 0. Vérifiez s’il y a une alarme de tube vide ; si c’est le cas, désactivez la détection des tubes vides.
Reply #32018-04-19
De plus, ne mesurez pas de l’eau déminéralisée ou ce genre de chose, la conductivité étant trop basse pour être mesurée.
Reply #42018-04-19
Je ne sais pas quoi dire à propos de ce tuyau.
Reply #52018-04-20
Quel est le milieu mesuré ? Il semble s’agir d’eau de circulation dans les tuyaux. Un débitmètre électromagnétique nécessite une mise à la terre, pourquoi n’y a-t-il pas de boucle de mise à la terre ? Cependant, il semble que le court-circuit soit en acier inoxydable ; veuillez décrire clairement les conditions d’utilisation afin de pouvoir juger.
Reply #62018-04-20
Il faut vérifier si le milieu est conducteur et si les paramètres sont correctement réglés
Reply #72018-04-20
C’est de l’eau circulante, on utilise des courts-circuits en acier inoxydable, il n’y a pas de mise à la terre, est-ce que cela pose un problème ?
Reply #82018-04-20
Ce post a été modifié pour la dernière fois par myface le 20/04/2018 à 14:16. Tout d’abord, ton installation présente un problème ; vous pouvez vous référer à l’image ci-dessous : de plus, en général, il n’y a que des installations à réduction de diamètre ; dans ton cas d’installation à augmentation de diamètre, la longueur du tronçon droit doit également être calculée selon la longueur d’un tronçon DN150. Vérifiez ensuite si la conductivité diélectrique du milieu répond aux exigences de mesure. De plus, la limite inférieure de mesure pour DN150 est d’environ 12 m³/h ; il est préférable que la limite inférieure de la plage de mesure soit supérieure à 80 m³/h. Votre débit est-il en dessous de cette limite ?
Reply #92018-04-20
Cette installation est vraiment trop irrégulière. Ne peut-on pas installer le débitmètre derrière la vanne ? Ainsi, même en cas de réduction de diamètre, on aurait au moins une section droite suffisante, ce qui empêcherait très probablement un fonctionnement incorrect du dispositif
Reply #102018-04-23
:Cette installation est vraiment révolutionnaire : vannes, élargisseurs, rétrécisseurs, tuyaux courbes ! Les photos affichées au 9e étage sont assez détaillées ; des corrections d’installation doivent absolument être effectuées. Ensuite, il y a la question de la conductivité du milieu : il faut qu’elle soit supérieure à 20 μS/cm. L’appareil peut afficher une valeur de conductivité en retour ; par exemple, certains convertisseurs indiquent un rapport entre les tubes vides et ces valeurs. Contactez le fabricant après avoir corrigé l’installation.
Reply #112018-04-23
Y a-t-il un problème avec le câblage ? Les compteurs de débit électromagnétiques plus avancés permettent de distinguer entre le signal de fréquence et le signal de courant, et la courant peut être actif ou passif
Reply #122018-04-23
Il y a trop de problèmes d’installation : la vanne est installée en fin de circuit, il y a aussi des tournants par la suite, et la section de tuyau droit est gravement insuffisante. Si l’on peut garantir un tuyau plein, on peut essayer d’augmenter la valeur seuil pour les tuyaux vides, à 500 ou plus.
Reply #132018-04-24
Vous devez vous assurer que votre débitmètre n’est pas endommagé ? S’il n’y a pas de problème, même en cas d’installation non conforme, il ne se produira pas de valeur 0. En l’absence de mise à la terre, il n’y aura au maximum que des fluctuations de débit
Reply #142018-04-24
Le tuyau vert correspond à l’eau de circulation ; son emplacement est problématique : DN5 en amont et DN3 en aval. Il doit y avoir une certaine distance en ligne droite avant l’évacuation, et le tuyau doit être rempli complètement. Mais ce 0 que vous voyez ne devrait pas être lié à l’installation, 1 ; Vérifiez d’abord la mise à la terre ; si elle n’est pas correctement réalisée, cela peut affecter le contact électrique entre le matériau à tester et la coque du capteur. 2 ; Ensuite, vérifiez si le capteur est endommagé ; parfois, des saletés dans les tuyaux de circulation peuvent également recouvrir le capteur, empêchant ainsi les électrodes de détecter le milieu. 3 ; On ne peut pas déterminer s’il s’agit d’un capteur à 4 électrodes ou à double électrode. S’il s’agit de 4 électrodes, il y a une extrémité de détection pour tube vide, qui pourrait être remplacée, ce qui amènerait le compteur de débit à croire qu’il s’agit d’un état de tube vide. 4 ; Vérifiez s’il y a un problème avec le circuit, ou voyez si le système DCS est suffisamment performant pour maintenir une valeur constante, etc.
Reply #152018-04-24
Ce post a été modifié pour la dernière fois par « Nom non spécifié » le 24/04/2018 à 19:13. Le tuyau vert correspond à l’eau de circulation ; son emplacement est incorrect : DN5 en amont et DN3 en aval. Il faut laisser une certaine longueur de tuyau droit et s’assurer que le tuyau soit complètement rempli. Mais ce 0 que vous voyez ne devrait pas être lié à l’installation, 1 ; Vérifiez d’abord la mise à la terre ; si elle n’est pas correctement réalisée, cela peut affecter le contact électrique entre le matériau à tester et la coque du capteur. 2 ; Ensuite, vérifiez si le capteur est endommagé ; parfois, des saletés dans les tuyaux de circulation peuvent également recouvrir le capteur, empêchant ainsi les électrodes de détecter le milieu. 3 ; On ne peut pas déterminer s’il s’agit d’un capteur à 4 électrodes ou à double électrode. S’il s’agit de 4 électrodes, il y a une extrémité de détection pour tube vide, qui pourrait être remplacée, ce qui amènerait le compteur de débit à croire qu’il s’agit d’un état de tube vide. 4 ; Vérifiez s’il y a un problème avec le circuit, ou voyez si c’est le système DCS qui fournit une valeur constante ou similaire.
Reply #162018-04-25
Merci à tous pour vos réponses :handshake
Reply #172018-04-26
En voyant l’image, j’ai le cœur serré. Qui a appris à faire ça ? . La section en tuyau droit ne répond pas aux exigences : pas de mise à la terre. Le milieu est-il conducteur ? Quel est le débit ? Quelle est la vitesse du flux ? Votre section de flux provisoire répond-elle ainsi aux exigences ? Au passage, je voudrais parler de ce tube de protection. . L’entreprise n’a pas d’ingénieurs ? Laisser faire des bêtises comme ça. .
Reply #182018-04-27
Vérifiez d’abord si la conductivité du matériau à tester répond aux exigences de votre débitmètre, puis contrôlez si le débit réel est supérieur à la plage minimale du débitmètre

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.