L’usine dispose d’un capteur de proximité à trois fils qui doit être connecté à la carte DI du DCS. Le problème est que le point DI fournit déjà une alimentation de 24 V ; lorsque le capteur de proximité à trois fils est activé, il génère également une tension de 24 V, ce qui empêche le DCS de recevoir correctement le signal. Pourriez-vous me dire quelle est la meilleure façon de gérer cela ? Actuellement, j’ai un alimentateur secteur 24 V externe relié à ce capteur de proximité, une ligne de signal est connectée à un relais, et le contact ouvert du relais est branché sur le point DI. Mais ça me semble vraiment peu scientifique, non ? Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ? Merci. (En fait, c’est un capteur de proximité à quatre fils ; je ne sais pas à quoi sert le fil blanc.) )
Je pense que c’est un interrupteur à proximité, avec une sortie de type contrôle à trois niveaux, c’est-à-dire que le terminal de signal émet des niveaux haut et bas, comme 0/12 V. 。 。 Le signal de niveau, connecté à la borne de signal du relais, permet de contrôler l’ouverture et la fermeture du relais.
Je ne pense pas que cela existe. Le système à trois fils se compose simplement de la borne positive d’alimentation, de la borne commune et de la borne de contact ; il suffit de connecter le groupe de la borne commune et du contact au système, en reliant la borne commune à 24 V
Les points DI de la carte DCS existent en deux versions : contacts secs passifs et signaux actifs 24 V ; il vous suffit de modifier la configuration ou les connexions
Les contacts secs et les contacts humides peuvent être échangés entre eux ; un relais permet également de transformer des contacts humides en contacts secs.