Thread Content
Tous les manomètres de pression de l’eau de circulation du condenseur, au quatrième étage de l’atelier (plus de 10), sont défectueux ! La pression normale de l’eau de circulation est de 0,2 MPa. Est-ce dû au fait que, lors du démarrage ou de l’arrêt de l’atelier, la pompe de circulation de l’eau s’éteint, provoquant un reflux de l’eau dans les tuyaux et créant ainsi une pression négative ?
Un effet de masse d’eau pouvant se former lors de l’arrêt de la pompe pourrait endommager le manomètre.
Cela pourrait être dû à une pression négative. Si la pompe d’eau de circulation n’est pas équipée de valve anti-retour, lors de l’arrêt de la pompe, les tuyaux d’alimentation et de retour se remplissent d’eau en même temps, ce qui peut même provoquer un siphonage. La pression négative générée instantanément endommagera le manomètre.
Les dégâts sont toujours graves ; d’après l’état du manchon ondiré, cela semble être dû à une forte pression négative, il faudra donc examiner attentivement la pompe et les vannes.
Peu importe si c’est une pression positive ou négative, peut-être que ce sont les réactionnaires qui causent des problèmes. . . Félicitations, félicitations à le manomètre : né grand, mort glorieux, son corps peut même être utilisé pour vos dissections. . . . . . :P
"La pompe s’est arrêtée, provoquant un retour d’eau dans les tuyaux ? ? ? La pompe est éteinte, pourquoi l’eau dans les tuyaux reflue-t-elle à l’extérieur ? Quelle force maléfique fait refluer l’eau ? En regardant le tube à ressort, on ne voit absolument pas de reflux. Comment le circuit des tuyaux fonctionne-t-il ? Faites un schéma et indiquez l’emplacement d’installation du manomètre. . .
Plusieurs manomètres à 10 yuans, y en a-t-il pour 2000 yuans ? S’il y en a, envoie-moi alors un gros chèque-cadeau de 2000 yuans, et je te donnerai un petit truc pour que ton compteur ne marche pas pendant 10 000 ans. :P
La pompe d’eau de circulation ne devrait-elle pas être en marche en permanence ? Pourquoi est-elle éteinte ? Vérifiez si la pompe d’eau de circulation s’est arrêtée en cas de panne, puis voyez s’il y a d’autres problèmes
C’est possible, que ce soit à zéro ou à pleine échelle, l’aiguille est déformée
C’est possible, que ce soit à zéro ou à pleine échelle, l’aiguille est déformée
Changer pour une plage plus large, ou passer à un transducteur de pression, pour résoudre le problème définitivement
Les circuits d’eau circulante sont généralement longs et épais, ce qui entraîne une masse d’eau très importante, ainsi qu’une inertie et une énergie cinétique considérables. Lorsque cette eau doit s’arrêter, cela provoque inévitablement un effet de charge positive en amont, et un effet de charge négative en aval, c’est-à-dire un phénomène de vide. Sur les manomètres de l’image, les tubes à ressort sont tous pliés vers l’intérieur, ce qui est dû à une forte pression négative
Des augmentations ou des diminutions soudaines de pression sont possibles. Il semble que la force soit assez importante. Les pompes à eau de circulation sont généralement équipées de vannes anti-retour, n’est-ce pas ? Lorsque l’opération s’arrête, l’eau de circulation cesse de circuler et se refroidit ; la baisse de température entraîne également une pression dans les tuyaux. Le risque d’effet de piston est faible, car la pression dans le réseau n’est que de 2 kilos ; il est impossible qu’un choc d’effet de piston se produise en un instant. Il me semble plutôt que ce soit un vide relatif qui soit possible.
Lorsque le tube à ressort est soumis à une pression, il se détend vers l’extérieur. Cependant, on voit sur l’image que le tube à ressort se courbe vers l’intérieur, ce qui indique clairement qu’une pression négative est à l’œuvre. Il est très probable que ce soit l’effet du coup de bélier qui crée cette pression négative ; il convient donc d’installer une vanne de fermeture progressive anti-coup de bélier à la sortie de la pompe.