En raison d’une erreur de placement, des fils de couple résistifs ont été utilisés ; comment éliminer cette valeur de résistance fixe ?

2018-04-21View Original

Thread Content

Le fil de compensation est connecté à la résistance thermique, avec plus de 90 ohms en surplus, quelle en est la raison ?
Reply #22018-04-21
Tu sais bien que le fil est mal placé, tu continues à l’utiliser malgré ça ?
Reply #32018-04-21
Le fil est mal utilisé, il faut le remplacer à nouveau....
Reply #42018-04-21
Pour les résistances thermiques à trois fils, que la résistance du fil soit de 9 ohms ou de 91 ohms, l’impact sur la valeur de mesure n’est pas très important. À 0 °C, une résistance du fil de 91 ohms entraînera probablement une valeur de mesure inférieure d’environ 0,2 °C. À 200 °C, une résistance du fil de 91 ohms entraînera probablement une valeur de mesure inférieure d’environ 5 °C
Reply #52018-04-21
Le problème avec le système à trois fils n’est pas très grave, mais il est tout de même conseillé de le remplacer
Reply #62018-04-21
Éliminer la résistance peut être réalisé dans un DCS, mais cette résistance de ligne n’est pas linéaire ; l’essentiel est de ne pas utiliser une autre
Reply #72018-04-21
J'ai remplacé par le câble du transmetteur à côté
Reply #82018-04-22
Résistance du circuit : 91 ohms ? Même les fils de compensation ne devraient pas être aussi gros ; il est conseillé de vérifier le circuit. Le système à trois fils mentionné ci-dessus n’est évidemment pas fiable ! Puisque des fils de compensation sont utilisés, ce ne peut être qu’un système à deux fils.
Reply #92018-04-22
Le problème n’est pas seulement la résistance du circuit, il y a aussi un potentiel thermoelectrique propre ; comment le compenser ?
Reply #102018-04-23
Remplacer le point de température par le thermocouple correspondant
Reply #112018-04-23
La résistance du fil de compensation est de 91 ohms, quelle est la longueur de ce fil ?
Reply #122018-04-24
La résistance thermique nécessite 3 fils, tandis que le fil de compensation du thermocouple n’en a que 2. Pour éliminer les erreurs de résistance du circuit dans une résistance thermique, il suffit de faire en sorte que les valeurs de résistance entre ab, bc et ac soient égales. On peut alors connecter une résistance en série au 3e fil afin que les valeurs de résistance entre les différents fils soient égales.
Reply #132018-04-25
Précision, précision, changer de ligne, c’est une question de principe, haha
Reply #142018-04-25
Il n’y a pas besoin d’en discuter, changez pour le fil correct.
Reply #152018-04-26
Avec un transmetteur en entrée, le signal 4-20 mA peut-il être transmis ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.