Le fil de compensation est connecté à la résistance thermique, avec plus de 90 ohms en surplus, quelle en est la raison ?
Tu sais bien que le fil est mal placé, tu continues à l’utiliser malgré ça ?
Le fil est mal utilisé, il faut le remplacer à nouveau....
Pour les résistances thermiques à trois fils, que la résistance du fil soit de 9 ohms ou de 91 ohms, l’impact sur la valeur de mesure n’est pas très important. À 0 °C, une résistance du fil de 91 ohms entraînera probablement une valeur de mesure inférieure d’environ 0,2 °C. À 200 °C, une résistance du fil de 91 ohms entraînera probablement une valeur de mesure inférieure d’environ 5 °C
Le problème avec le système à trois fils n’est pas très grave, mais il est tout de même conseillé de le remplacer
Éliminer la résistance peut être réalisé dans un DCS, mais cette résistance de ligne n’est pas linéaire ; l’essentiel est de ne pas utiliser une autre
J'ai remplacé par le câble du transmetteur à côté
Résistance du circuit : 91 ohms ? Même les fils de compensation ne devraient pas être aussi gros ; il est conseillé de vérifier le circuit. Le système à trois fils mentionné ci-dessus n’est évidemment pas fiable ! Puisque des fils de compensation sont utilisés, ce ne peut être qu’un système à deux fils.
Le problème n’est pas seulement la résistance du circuit, il y a aussi un potentiel thermoelectrique propre ; comment le compenser ?
Remplacer le point de température par le thermocouple correspondant
La résistance du fil de compensation est de 91 ohms, quelle est la longueur de ce fil ?
La résistance thermique nécessite 3 fils, tandis que le fil de compensation du thermocouple n’en a que 2. Pour éliminer les erreurs de résistance du circuit dans une résistance thermique, il suffit de faire en sorte que les valeurs de résistance entre ab, bc et ac soient égales. On peut alors connecter une résistance en série au 3e fil afin que les valeurs de résistance entre les différents fils soient égales.
Précision, précision, changer de ligne, c’est une question de principe, haha
Il n’y a pas besoin d’en discuter, changez pour le fil correct.
Avec un transmetteur en entrée, le signal 4-20 mA peut-il être transmis ?