Je voudrais demander à tous : quelle est la différence entre les tuyaux en charbon galvanisé, les tuyaux en acier soudé galvanisés et les tuyaux en acier galvanisé ? Faut-il absolument utiliser des tuyaux en tôle galvanisée pour les câbles dans les zones anti-explosion ? Merci !
Je ne connais pas la différence, mais des tuyaux en acier peuvent être utilisés dans les zones anti-explosion
Les tuyaux pour le passage des fils sont généralement des tuyaux de gaz au zinc.
Je suis nouveau, je viens jeter un coup d’œil pour apprendre**
Je voudrais demander aux experts s’il existe une réglementation stipulant que les gaines de passage dans les zones anti-explosion doivent être en tuyau de charbon galvanisé ou en tuyau d’acier soudé galvanisé, ou bien un tuyau d’acier galvanisé suffit-il ? Merci beaucoup !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par myface le 25/04/2018 à 08:56. Veuillez consulter l’article 5.4 de la norme GB 50058. En fonction des conditions réelles sur site, déterminez s’il s’agit d’un circuit intrinsèquement sûr avant de procéder à l’installation des tuyauteries. L’un d’eux stipule : « Les tuyaux en acier doivent être des tuyaux soudés galvanisés destinés au transport de fluides à basse pression. » ”Cependant, il faut le considérer dans le contexte.
La recherche sur les instruments secs, quels tuyaux ? On ne comprend plus, n’est-ce pas ?
HG/T20512-2014 Tuyaux soudés galvanisés pour le passage de fils