Thread Content
Mesure du niveau de matière en poudre grise : environnement humide, tendance à la formation de grumeaux. Quelle méthode est la plus précise pour cette mesure ? Actuellement, on utilise la mesure capacitif, mais des faux signaux peuvent survenir parfois
La cendre étant humide, elle provoque une instabilité de la constante diélectrique, ce qui rend l’utilisation des condensateurs et de l’impédance radio difficile. De plus, la hauteur du silo n’a pas été mentionnée ; si elle est faible, on peut essayer un radar à ondes guidées ou un radar à embout en forme de trompette, nécessitant l’installation d’un système de purge et d’un grand embout. Il faut également prendre en compte la structure du silo, ainsi que la présence éventuelle d’autres dispositifs à l’intérieur.
Il faut indiquer la hauteur du silo, ainsi que le mode de chargement : s’agit-il d’une bande transporteuse ou d’une pompe à air pour insuffler le matériau ? Si la portée de mesure réelle dépasse 25 m, il ne faut pas utiliser de radar à ondes guidées, car pour ce type de matières solides à grande hauteur de niveau, la tension exercée sur le câble à ondes guidées est trop élevée, et son installation et sa maintenance sont difficiles. Il est recommandé d’utiliser un radar à haute fréquence. Si la poussière en suspension dans le silo est abondante, on peut installer un raccord de purge pour assurer une mesure fiable.
Hauteur du silo : 5 mètres, insufflé par une pompe à air
On peut utiliser à la fois les ondes à haute fréquence et les ondes guide ; cependant, l’installation des ondes guide est un peu plus compliquée que celle des ondes à haute fréquence
Le radar à ondes guidées que nous utilisons fonctionne également
Je vais essayer, j’ai déjà utilisé des condensateurs avant