Le niveau du réservoir de liquide d’ammoniaque est mesuré en fonction des variations de température ; la quantité de froid produit par le processus de synthèse n’est peut-être pas suffisante en raison d’un grand volume de circulation. Quelqu’un ayant de l’expérience pourrait-il suggérer une solution ?
Conditions de fonctionnement, il faut détailler tout : 1. Température du réservoir sphérique, quelle est la plage de variation ? 2. Pression du réservoir sphérique, plage de fluctuation ? 3. Quel est le diamètre du réservoir sphérique ? 4. Quel type de niveau d’eau est utilisé actuellement ? Avez-vous déjà utilisé ces niveauurs ? .
Les niveauments à différence de pression présentent effectivement des écarts en raison de l’influence de la température. Cependant, avec un niveau à radar, ce ne devrait pas être le cas.
Les niveauments à différence de pression présentent effectivement des écarts en raison de l’influence de la température. Mais il existe aussi des moyens de corriger cette déviation et d’améliorer la précision. Cependant, avec un niveau à radar, ce ne devrait pas être le cas.
On peut installer deux niveauurs pour faire une comparaison : un à dépression et un à flotteur magnétique avec affichage sur site. Je me demande si c’est possible ?
Niveau de servomoteur, radar à ondes guidées ; le milieu est propre, on peut utiliser la magnetostriction
Les niveaux à application externe ne posent aucun problème ; leur utilisation est très répandue. Cette année, nous en avons utilisé beaucoup en combinaison avec le SIS. Les autres entreprises du secteur pourraient en prendre connaissance — Xi’an Dinghua
Essayez un niveaumètre électronique à transmission à distance, cela devrait résoudre le problème que vous mentionnez
Un niveau à radar guide suffit ; le capteur situé entre l’indicateur et la tige de mesure est scellé à l’intérieur avec de la résine époxyse pour éviter toute fuite après une utilisation prolongée. Il n’y a pas d’autre problème.
Dans notre usine, nous utilisons un débitmètre à servomoteur et un débitmètre radar avec tuyau guide, et nous n’avons jamais eu de problèmes
La conception initiale prévoyait un radar, mais il a été bloqué par des tirants internes en raison d’une mauvaise planification