Les tableaux de bus système Yokogawa affichent fréquemment des alertes IOP OOP

2018-04-24View Original

Thread Content

En remettant le bas, tout redevient normal. Quelle en est la raison ? Que signifient ces deux alertes ?
Reply #22018-04-25
IOP se divise en IOP+ et IOP-, correspondant respectivement à l’alarme de seuil supérieur d’entrée et à l’alarme de seuil inférieur d’entrée, ce qui signifie une entrée supérieure à 21 mA et inférieure à 3,9 mA. OOP est l’alarme de court-circuit de sortie ; vérifiez le tableau du bus de terrain pour détecter d’éventuels défauts, car en général, c’est le tableau de terrain qui détecte les défauts et déclenche les alarmes de seuil supérieur et inférieur de sortie

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.