Thread Content
Comment décrire ce point de contrôle automatique en termes techniques ? J’ai écrit : « Affichage et contrôle du débit dans la conduite de vapeur, avec interconnexion avec la vanne de régulation de la conduite de vapeur ». Les experts affirment que c’est une erreur de l’écrire ainsi, car cette situation ne relève pas de l’interblocage. Alors, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que la interconnexion ? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner vos conseils.
Le propriétaire du post propose un schéma de contrôle destiné à réguler le débit de vapeur. Ce schéma vise à stabiliser le débit en se basant sur l’affichage du débit du FIC1205, et ce, par l’ouverture et la fermeture de la vanne de régulation FV1205. Le nom approprié serait « Affichage du débit dans les conduites de vapeur, avec contrôle du débit par un dispositif de régulation ». Selon l’explication dans le manuel d’interlocks : les paramètres du processus sont convertis en signaux standard à l’aide d’instruments de mesure et transmis au contrôleur logique ; ce dernier génère ensuite des signaux de commande grâce à des opérations logiques, afin de vérifier les conditions de démarrage des équipements ou des dispositifs, fournissant ainsi des contacts d’interlock ; Ou bien vers les actionneurs et les instruments auxiliaires pour effectuer le processus d’arrêt (démarrage) des équipements et des installations. En fait, dans votre système, en installant un indicateur de pression ainsi qu’une vanne de coupure, et en transmettant la pression jusqu’au module de contrôle pour définir une valeur maximale ou minimale, dès que la pression dépasse cette limite, un signal d’action est envoyé à la vanne de coupure sur site. On peut alors parler d’installation d’un indicateur de pression sur la ligne de vapeur, associé à une vanne de coupure de la ligne de vapeur afin de créer une interconnexion
Plus détaillé : affichage du débit de vapeur, contrôle à valeur fixe. En termes plus grossiers : contrôle de régulation de débit de vapeur.
Peut-on comprendre que seules les vannes de coupure constituent une interconnexion, tandis que l’installation de vannes de régulation relève uniquement du contrôle ?
On peut créer des chaînes ; des fluctuations importantes du trafic peuvent entraîner des chaînes
Certaines vannes de coupure sont manuelles et ne disposent pas d’interconnexion. Pour savoir s’il s’agit d’une interconnexion, il faut regarder s’il y a ou non un symbole d’interconnexion.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par wangduyu le 29/04/2018 à 07:25. L’interconnexion fait référence à différentes variables ; il s’agit d’un circuit de régulation. Voir la figure ci-jointe pour la méthode de représentation
En plaçant l’icône d’interblocage LS sur le schéma dans le circuit de contrôle du débit, on peut représenter le circuit de contrôle par interblocage. Les variations du signal de débit (faible/faible ou élevé/élevé) provoquent la fermeture de la vanne de contrôle en interblocage.
Il s’agit simplement d’un circuit de contrôle du débit pour un tuyau de vapeur à basse pression.
Il s’agit d’un circuit de régulation du débit de vapeur à basse pression (LS) FIC-1205.
Pas de chaîne. S’il existe dans la liste chaînée, le PID doit être mis à jour.
Réglage du débit FV, affichage du débit de sortie FIC, action de verrouillage en cas de niveau bas de liquide LS (la fermeture dépend de la description du procédé)
Je pense que la chaîne n’est qu’une action déclenchée sous certaines conditions, et non une classification d’organes d’exécution.
Il a écrit ls, mais la figure ne montre pas où se trouve ls
Celui-ci est un contrôle du débit de vapeur à basse pression ; il n’y a pas de valeur de liaison, la liaison devrait être introduite par des conditions extérieures
S’arrête-t-il automatiquement lorsque le débit est inférieur à la valeur réglée ? Spéculatif, pas sûr.
Voici un schéma d’un groupe de vannes pour le contrôle de la régulation du débit d’entrée de vapeur à basse pression, un groupe de trois vannes avec une branche secondaire ; LS représente la vapeur à basse pression. Ce schéma ne comprend pas de système de verrouillage. S’il y a des chaînes, il faut aussi des vannes de coupure.
Il s’agit d’un circuit de contrôle, sans interconnexion. L’expert a raison.