Thread Content
Le système DCS supérieur nécessite un UPS ; quelle capacité est requise ? Combien de temps dure la maintenance
Cela dépend de la puissance de votre système. Notre système a une puissance d’environ 1500 points. L’UPS est conçu pour alimenter le rack, l’unité centrale et l’écran ; la capacité de l’UPS est de 30 KVA, celle des batteries de 30 AH, ce qui assure une durée de fonctionnement d’au moins 60 minutes.
Les demandes sont formulées en fonction des besoins spécifiques après une panne de courant ; il n’y a pas de règle fixe.
Lors de la commande, c’est d’abord le fabricant du DCS qui indique la consommation électrique du système (valeur approximativement exacte + marge habituelle du fabricant). Si d’autres équipements électriques tels que des cabines d’analyse sont présents, c’est le fournisseur qui fournit leurs données de consommation. La somme de ces données peut être compilée par le service des instruments et arrondie à une valeur entière, à laquelle on ajoute une marge d’environ 50 % pour déterminer la capacité de l’UPS. Quant au temps de fonctionnement du système UPS, il est généralement d’au moins une demi-heure ; plus ce temps est long, plus c’est fiable, mais l’investissement est alors plus élevé.
SHT 3082-2003 Spécifications de conception pour l’alimentation en électricité des instruments pétrochimiques – Temps de secours : 15 à 30 minutes. 1. La conception des instruments est basée sur l’estimation de la charge électrique des instruments de terrain, des systèmes et des équipements complets, en tenant compte de la valeur maximale avec une marge de sécurité, afin de définir les conditions de conception ; 2. Pour les achats électriques généraux de UPS, il y a une marge pour la conception et les achats. Par conséquent, le temps réel de fonctionnement en mode secours est bien plus long que 30 minutes.
SHT 3082-2003 Spécifications de conception pour l’alimentation en électricité des instruments pétrochimiques – Temps de secours : 15 à 30 minutes. 1. La conception des instruments est basée sur l’estimation de la charge électrique des instruments de terrain, des systèmes et des équipements complets, en tenant compte de la valeur maximale avec une marge de sécurité, afin de définir les conditions de conception ; 2. Pour les achats électriques généraux de UPS, il y a une marge pour la conception et les achats. Par conséquent, le temps réel de fonctionnement en mode secours est bien plus long que 30 minutes.
La capacité est le double de la capacité requise par le système, et le temps est généralement de 30 minutes.
On peut le concevoir pour 30 minutes, mais plus il y a de redondance, mieux c’est, bien que cela entraîne des investissements importants ; on peut ajouter un groupe électrogène diesel en réserve