Thread Content
Les vannes de cylindre des deux électrovannes, c’est-à-dire celles utilisées en chaîne, faut-il créer deux points DO ? Un tuyau pour ouvrir, un tuyau pour fermer ? Dans ce cas, lorsque j’ouvre puis ferme la vanne, comment l’ électrovanne qui contrôle l’ouverture se déconnecte-t-elle de l’électricité ?
Pas d’image : il s’agit du type de valve à cylindre couramment utilisé dans les SIS, dont la forme ressemble à deux valves à cylindre superposées, contrôlées par deux vannes électromagnétiques
Contrôle par point, inversement de l’actuateur sur site
Comme c’est utilisé sur le SIS, une considération approfondie a été apportée en utilisant deux vannes électromagnétiques. Mais il y a deux cas : si l’on craint des actions accidentelles, alors les deux vannes électromagnétiques fonctionnent en série, c’est-à-dire que la vanne ne s’ouvrira que si les deux vannes électromagnétiques perdent ou reçoivent du courant. Si l’on craint un refus d’action, alors deux vannes électromagnétiques fonctionnent en parallèle ; le signal émis par le SIS indique que les deux vannes sont soit déconnectées de la tension, soit alimentées. Tant qu’une seule vanne fonctionne, l’interblocage prend effet. Donc, le propriétaire veut voir quel est le type réel de connexion de vos vannes électromagnétiques.
Je vois que les circuits pneumatiques des deux vannes électromagnétiques sont en série
Au 6e étage, c’est inversé : en général, il s’agit d’un verrouillage en cas de panne d’électricité, pour éviter des actions accidentelles. Donc, deux vannes électromagnétiques fonctionnent en parallèle ; seules les deux vannes doivent perdre leur alimentation électrique pour que la vanne s’ouvre; Afin d’assurer la sécurité, deux vannes électromagnétiques fonctionnent en série ; dès qu’une vanne perd son alimentation électrique, la vanne s’ouvre
Voir la note explicative du paragraphe 7.4.5 de la norme « GB/T 50770-2013 Spécifications pour la conception des systèmes de sécurité dans l’industrie pétrochimique », qui explique en détail la configuration redondante des vannes électromagnétiques ainsi que les schémas de câblage. Tout y est clairement indiqué.
Pour l’interconnexion du système SIS, il faut se référer au schéma des circuits d’air pour voir quel type de connexion est utilisé ; en général, deux points DO sont nécessaires !