À propos des positionneurs Siemens

2018-04-26View Original

Thread Content

J’ai acheté un positionneur Siemens en ligne, je l’ai installé et initialisé. Une fois cela fait, j’ai constaté que, en mode manuel, la vanne de sortie était fermée. Lorsque je passe en mode automatique, la vanne s’ouvre automatiquement. Je voudrais maintenant que, en mode automatique, la vanne reste fermée. Pourriez-vous m’aider ? Merci beaucoup
Reply #22018-04-27
Votre localisateur est-il à double action ou à simple action ?
Reply #32018-04-27
Les DCS et les positionneurs peuvent tous deux être réglés en mode avant/arrière ; vérifiez si la vanne est de type FO ou FC, puis confirmez le mode de fonctionnement des deux côtés
Reply #42018-04-27
Après réinitialisation aux paramètres d’usine, l’état de fermeture de la vanne s’affiche manuellement ; dès que le mode automatique est activé, la vanne s’ouvre automatiquement
Reply #52018-04-27
Quel modèle de localiseur avez-vous acheté ? Facile pour communiquer sur QQ : 3842726

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.