Problème de calibration de la pression des transmetteurs de différence de pression EJA

2018-04-28View Original

Thread Content

Un transmetteur de différence de pression EJA100A, dont la pression est vérifiée à l’aide d’un opérateur manuel ; la plage de ce transmetteur est de -4,4 kPa à 0 kPa. L’instrument de référence a défini une pression de -4,4, puis le transmetteur a été calibré ; il affichait alors -4,4 kPa. L’instrument de référence a ensuite défini une pression de 0, et le transmetteur a été à nouveau calibré ; il affichait cette fois 0 kPa. Le problème est le suivant : une fois la calibration de la pression aux limites inférieure et supérieure de la plage terminée, pourquoi l’instrument de référence indique-t-il une pression de -2,2 kPa au point intermédiaire, tandis que le transmetteur affiche -2,3 ? Ce n’est pas seulement le point central, mais tous les points au cours de la variation de pression s’écartent. Excusez-moi, où réside le problème ? Quel paramètre du transmetteur doit être configuré ?
Reply #22018-04-28
Tous les transmetteurs présentent une certaine marge d’erreur ; tant qu’elle reste dans les limites autorisées, tout est normal. Faites des calculs pour vérifier ; si ce n’est pas le cas, ajustez-le. Vous pouvez consulter le manuel, il y a une possibilité d’ajustement linéaire.
Reply #32018-04-29
Votre méthode de vérification n’est pas correcte. Il faudrait commencer par -4,4, prendre 5 points pour vérifier jusqu’à 0. Ensuite, faire de même en partant de 0 vers le bas, en passant par ces mêmes 5 points, une fois pour chaque trajet. Si un point dépasse l’erreur maximale autorisée, nous considérerons que cette montre est non conforme.
Reply #42018-04-29
1. Mon frère n’a jamais suivi de formation EJA, tout comme il n’a jamais envahi les Japonais. :P 2, (-2,3 – (-2,2)) ÷ 4,4 = -2,27 % FS. Différence linéaire énorme, aussi grande que celle d’un chien en ampères ; l’analyse est terminée
Reply #52018-04-29
Grand maître, comment éliminer la différence linéaire ? Faut-il absolument remplacer par un nouveau transmetteur ?
Reply #62018-04-29
L’opérateur ne peut vérifier que la pression aux deux points limites de la plage. . . Moi aussi, je suis impuissant
Reply #72018-04-29
Le logiciel du compteur, c’est-à-dire celui présent dans l’unité de commande manuelle, s’il ne prend pas en charge ni ne permet d’effectuer une correction linéaire, alors il vous est impossible d’intervenir sur le compteur. . . Bien sûr, il y a des experts en programmation capables d’écrire un code sur l’ordinateur principal pour modifier la linéarité. . . En cas de différence linéaire importante du compteur, il faut décider s’il convient de le remplacer en fonction des exigences en matière de précision réelle. Si les exigences sont faibles, on peut continuer à l’utiliser jusqu’à ce qu’il tombe en panne. . . Il faut le remplacer, viens acheter la montre de mon frère :lol, plage de mesure de -4,4 kPa à 0 ; mon frère travaille les yeux fermés, avec juste ses orteils, et la linéarité n’est même pas mauvaise à 2 %. . . Mon frère vous fournit des instruments avec une précision de 0,1 classe, sans dérive nulle. Vous êtes les bienvenus pour les envoyer au service de métrologie afin qu’ils soient vérifiés.
Reply #82018-04-29
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 29/04/2018 à 12:27 : 1 hPa = 100 Pa.
Reply #92018-04-29
Pour calibrer un instrument, on utilise bien une table de référence, n’est-ce pas ? En appliquant une pression ou en créant un vide sur cette table de référence, votre système HART peut-il gérer ça ?
Reply #102018-04-29
Quel est le modèle de l’EJA100A ? Ce doit être un manomètre à membrane de type EJA110A, n’est-ce pas ?
Reply #112018-04-29
Ce post a été modifié pour la dernière fois par cqdfwy le 29/04/2018 à 17:57. Le créateur du post n’a pas été suffisamment clair sur le plan conceptuel, mais ses opérations étaient correctes : la table standard sert à vérifier les signaux, et l’opérateur ajuste la plage zéro.
Reply #122018-05-01
La vérification du transmetteur se fait en examinant la valeur de courant 4–20 mA ; l’indicateur affiché présente une erreur et ne peut pas servir de base de vérification.
Reply #132018-05-02
Quels instruments sont utilisés et quel est le niveau de précision ? Quel est la plage de mesure ?
Reply #142019-05-07
Nanjing Tuohui Instruments se consacre à la production de divers transmetteurs. Importateur agréé pour les transmetteurs de pression Yokogawa Rosemount

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.