Thread Content
Comment changer également la plage de visualisation des valeurs en 0-5000, et l’unité en mm ? Merci beaucoup
Est-ce que c’est le MACS V6.5 de Rieter ? Il est nécessaire de modifier ce point dans la configuration du module I/O
Alors, pourriez-vous m’expliquer pourquoi un point est affiché de deux manières : en colonne d’eau en mm et en pourcentage ? Comment puis-je les faire correspondre ? Merci
Dans la configuration du module d’affichage, trouvez ce bloc d’affichage AI, maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites-le glisser vers la colonne située en bas de la barre de dialogue de gauche (je n’ai pas de machine virtuelle sous la main, donc je ne me souviens plus exactement comment elle s’appelle) ; il se décomposera automatiquement. Vous pourrez alors le modifier comme vous le souhaitez. Une fois les modifications terminées, recombinez-le pour l’utiliser, c’est prêt !
C’est trop compliqué. En général, nous ne cédons pas aux exigences techniques ; nous disons simplement à l’usine que c’est ainsi que le produit a été conçu, et qu’il faut l’utiliser comme ça !
Peut-on modifier les unités dans le tableau des variables, puis mettre à jour les données des stations historiques ? :lol
Pour les stations historiques de Macs 6.5, après avoir modifié la configuration et l’avoir téléchargée, il faut que les deux stations historiques soient mises en vigueur séparément une fois chacune ! Tant que vous modifiez ce qui est utilisé sur la station historique, les vêtements inférieurs entrent en vigueur, et toutes les stations historiques sont automatiquement mises à jour
Il faut probablement modifier les caractéristiques dynamiques ou interactives sur l’image d’IA correspondante dans le diagramme de flux.