La résistance de mise à la terre du système doit être inférieure à 1 ohm, mais les mesures actuelles indiquent une valeur supérieure à 1 ohm. A-t-il un grand impact sur le système ? Comment réduire la résistance
J’ai vu des informations selon lesquelles verser de l’eau près de l’électrode de terre est efficace dans ce cas.
Il est conseillé de consulter d’abord les concepts relatifs à la mise à la terre. Aucune norme ne exige que la résistance de mise à la terre soit inférieure à 1 ohm ! !
La résistance de mise à la terre comprend la résistance de connexion à la terre et la résistance du corps de mise à la terre par rapport au sol, toutes deux ne dépassant pas 4 ohms. La résistance de connexion à la terre doit être inférieure ou égale à 1 ohm, c’est-à-dire que la résistance de connexion entre la barre de terre et l’élément de terre ne doit pas dépasser 1 ohm ! Donc, si la résistance de connexion à la terre est supérieure à 1 ohm, vérifiez que la connexion entre la barre de connexion et l’élément de terre est fiable. Pour la résistance du corps de terre par rapport au sol, ce qui est mesuré, c’est la résistance de terre à fréquence industrielle, ce qui diffère de la méthode de mesure mentionnée ci-dessus.
Pour les questions simples, il y a du temps pour que les membres du forum répondent ; avec Baidu, on résout ça bien plus vite !
Si la résistance de mise à la terre est élevée, l’effet de blindage diminue, ce qui affecte la stabilité du système. Méthodes pour réduire la résistance de mise à la terre : il faut d’abord vérifier si la construction initiale n’était pas conforme, ou bien enterrer à nouveau une électrode de mise à la terre dans le sol et la connecter en parallèle avec l’acier plat de mise à la terre existant
C’est une exigence du fabricant du système, on ne sait pas non plus pourquoi
Les connexions des barres de connexion sont fiables, testées avec un ohmmètre
Les tests précédents étaient bons, mais plus maintenant. Il existe plusieurs méthodes, on ne sait simplement pas laquelle est la plus adaptée, comme l’ajout d’électrodes. Ajouter du sel, refaire, c’est pour voir s’il y a d’autres méthodes
Si le corps de terre fait partie des travaux cachés, c’est difficile à réaliser. Sinon, ajouter du sel est une méthode simple et efficace, ou bien en faire un autre directement.
C’est bien ce problème : à l’époque, on connaissait le concept général de conception, mais aujourd’hui on ne sait que l’emplacement approximatif ; on ignore où exactement, ce qui rend les choses difficiles
Alors, en faisons un autre, rapidement. Nous avons également rencontré ce problème il y a 10 ans : un site de travail et un site de protection. L’an dernier, la résistance du site de protection était de 6,3 ohms, alors nous en avons creusé un nouveau. C’est très simple.
Il n’y a pas d’autre solution, cette fois il faut en insérer plusieurs électrodes de plus :)