Y a-t-il des exigences spécifiques concernant la mise à la terre du neutre pour l’alimentation des systèmes DCS et SIS ? Existent-il des normes ou des documents requis par les fabricants à ce sujet ?
Quand on interroge les fabricants, ils disent qu’il est nécessaire de mettre la terre du fil neutre, mais selon les documents normatifs, aucune exigence à ce sujet n’existe.
J’aimerais aussi savoir, y a-t-il quelqu’un qui puisse répondre ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par myface le 2/5/2018 à 16:43. Le fil neutre d’alimentation est mis à la terre du côté du transformateur, ce qui est tout à fait normal. Si c’est une alimentation provenant d’un UPS, le fil neutre doit également être mis à la terre du côté du UPS. C’est différent si c’est l’alimentation IT qui est utilisée.
Pouvez-vous trouver des documents normatifs, tels que des normes ou des exigences du fabricant ?
Il faudrait déterminer s’il est nécessaire de mettre la terre en fonction du fait que la conception d’alimentation du système repose sur un système TN ou un système IT, mais les critères de conception relèvent apparemment du domaine de l’ingénierie électrique ; pour l’instant, ce n’est pas très clair : P Je vais y réfléchir davantage.
Il s’agit principalement de savoir quel système doit alimenter le système de contrôle, y a-t-il des exigences à ce sujet ? Le fait d’être en suspension pourrait-il avoir un impact sur le système ? J’ai brûlé quelques cartes d’alimentation par ici, je voudrais vérifier.
En Corée, ce sont tous des systèmes informatiques, on les utilise quand même, donc le problème ne doit pas être là. Vérifiez s’il y a un court-circuit de tension quelque part ou s’il y a une tension induite
Vérifiez les exigences du fabricant du système : faut-il une terre flottante ou une terre commune !
Nos alimentations de 220 V ne sont pas mises à la terre, c’est le module d’alimentation dont vous parlez qui doit être mis à la terre