HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Comment configurer la communication entre CP343-1 et ECS700 de Zhejiang University Zhongkong ?

2018-05-03View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par zhanght321 le 3/5/2018 à 15:20. Question aux experts : comment configurer la communication TCP/IP entre le Siemens CP343-1 et l’ECS700 de Zhejiang University Control System ? Merci ! ! !
Reply #22018-05-03
L’essence devrait être la communication MODBUS TCP
Reply #32018-05-04
J’ai demandé à Siemens si MODBUS TCP/IP et TCP/IP étaient différents
Reply #42018-05-04
C’est différent, en effet. Le module de communication Ethernet COM742-S est un module d’interface pour des équipements hétérogènes Ethernet dans le système ECS-700. En étendant le bus I/O, il permet d’intégrer les données des équipements tiers utilisant le même protocole de communication (protocole MODBUS/TCP) au système ECS-700, grâce à des protocoles standard. Ce module peut être configuré en mode redondant afin d’assurer une plus grande fiabilité. Sur place, c’est le module COM742, n’est-ce pas ?
Reply #52018-05-07
Merci budaoweng123, ce que je voudrais savoir, c’est si le COM742-S peut communiquer avec le Siemens CP343-1 via TCP/IP
Reply #62018-05-08
Comment dire… Si vous essayez simplement de communiquer via TCP/IP, cela ne fonctionnera pas ; il faut impérativement utiliser MODBUS/TCP. Modbus TCP est une communication basée sur TCP/IP, ce qui signifie que les deux parties doivent définir des adresses IP, généralement dans le même réseau, en utilisant le port 502. Ensuite, les messages de communication restent au format Modbus, c’est-à-dire que chaque point de communication correspond à une adresse Modbus. Le pack d’options logicielles « ModbusTCP CP », dont le numéro de commande est 2XV9450-1MB00, est nécessaire pour que le contrôleur S7 établisse une connexion Modbus/TCP avec des équipements tiers via un CP343-1 ou CP443-1 externe, et il s’agit d’une licence unique (valable uniquement pour un CPU)
Reply #72018-05-08
Merci à budaoweng123 pour ses explications détaillées :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.