Problèmes de connexion de communication entre le DCS et plusieurs PLC Siemens

2018-05-05View Original

Thread Content

Plusieurs équipements complets de l’entreprise sont équipés de PLC Siemens S7-200 ; il s’agit de transmettre les données de ces PLC au DCS, qui est pourvu de cartes de protocole MODBUS. Question : Les connecteurs DP d’origine Siemens devraient être utilisés pour la communication sur le bus Profibus, fonctionnent-ils également pour la communication Modbus ? Si ce n’est pas possible, quel type de connecteur faut-il acheter ? Quel est le mode de connexion de plusieurs PLC : en série ou en parallèle ?
Reply #22018-05-05
Puisque tous les PLC sont Siemens S7-200, on peut utiliser le protocole DP ; cela permet de former une structure en chaîne simple en forme de chrysanthème. Ensuite, il suffit d’ajouter une carte d’interface DP vers 485 au DCS.
Reply #32018-05-05
Le DCS est équipé de la carte de communication correspondante ; plusieurs PLC sont connectés en série à cette carte de communication du DCS, et il suffit que leurs adresses de communication soient différentes. Il faut également prendre en compte la capacité de stockage des données de la carte de communication DCS
Reply #42021-02-01
Tout d’abord, le DCS doit être configuré avec une carte DP et agir en station maîtresse, puis chaque 200 doit être réglé en station esclave avec une adresse différente, afin de se connecter en série à la carte DP du DCS. Veuillez noter que les résistances de terminaison doivent être mises en position ON aux deux extrémités. J’ai déjà effectué une communication un-à-plusieurs entre un PLC Prolog et un PLC Siemens, mais la quantité de données est si importante qu’elle peut surcharger le contrôleur Prolog ; il est donc nécessaire de gérer les octets de communication. :)
Reply #52021-02-23
Veuillez d’abord confirmer si l’équipement complet est équipé de la version ancienne 200 ou de la nouvelle série Smart. Si c’est de la série Smart, le port RS485 intégré à la CPU est une interface série à 9 broches ; il faudra alors acheter un connecteur mâle à 9 broches correspondant. La méthode de câblage est 3+, 8-, 5 pour l’isolement, et la communication MODBUS-RTU s’effectue en série : tous les pôles positifs sont reliés entre eux, de même pour les pôles négatifs. En cas de grande distance, des résistances de terminaison peuvent être nécessaires

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.